Цитата El Scorpio:
По идее, даже при таких параметрах входного напряжения на выходе будет составлять правильные 220 вольт. »
не путайте ибп с двойным преобразованием и линейно-интерактивные. AVR в последних подключается только при определённом диапазоне. Т.е. по идее если на входе 210, то он и пропустит 210, а если 170, то должен поднять до 220-ти.
С двойным преобразованием это, конечно, вариант идеальный, но стоить он будет как половина защищаемого оборудования.
http://www.nix.ru/support/faq/show_a...faq_topics=UPS
Предыдущий ибп (APC) имел настройки подключения AVR. Где они у этого - неясно.

-------