Ветеран
Сообщения: 11819
Благодарности: 1624
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
Значит для замера +5В (постоянного тока) черный щуп вставляешь в * во второй разъем, красный в самый правый (левая кнопка должна быть отжата для измерения постоянного напряжения, если нажата - это для переменного напряжения и тока). Самый левый * для измерения переменного напряжения. Переключаешь переключатель на делитель 10 (5 щелчков влево). Делитель делим на показатель шкалы измерения прибора (самая верхняя шкала), ее предел 25, получим деление шкалы. Т.е. 10/25=0.4В. Если стрелка отклонится на одно деление - это будет соответствовать 0.4В, на 2 - 0.8В и т.д. Черный щуп на корпус к черному проводу БП а красный к красному - это +5В. Если перепутать полярность ничего не будет, просто стрелка уйдет влево и все. Что бы подсчитать показания прибора нужно показания стрелки умножить на деление шкалы т.е. 0.4В. При измерении +5В стрелка должна остановится по средине шкалы это будет 12.5. Теперь 12.5*0.4=5В.
+12 также само, только предел прибора ставим выше, в нашем случае это 50 (бывают разные и 20 и25), он (предел) должен быть больше измеряемого напряжения (т.е. если измеряем скажем 220 переменного напряжения, то предел ставим (на данном приборе 250 и нажимаем нижнюю левую кнопку, а шкалу смотрим слева от горизонтальной черты постоянного напряжения, т.е. 50 пост. напр. соответствует 250 переменного напряжения)). Значит 50/25=2В одно деление прибора равно 2В. Для 12В стрелка должна отклонится на 6 делений. 6*2В=12В. Вот как то так.
|