Цитата stepanoff09:
переодически щёлкает релюха как автомат калашникова »
|
Это значит что напряжение на входе ИБП колеблется около "порога переключения " корректирующих обмоток. Не обязательно большие колебания, а просто порог к примеру 210 а напруга от 208 до 215 колеблется (как правило это все от плохого качества проводов и очень больших нагрузок потребителей)
Это не опасно. Это нормальная работа ИБП.
Если вас это раздражает то можно попытается отстроить порог срабатывания (ну в тех упсах, что я раньше ковырял это просто подстроечный резистор был ) в нашем примере сдвинуть к 208 вольтам.
Надо иметь ввиду что выходной диапазон так-же изменится на столько же вольт.
ЗЫ Проверьте какие параметры напряжения у вас в квартире, может и в самом деле пора электриков теребить.
ЗЗЫ Мне ковырять УПСы приходилось из-за того что напряжение в сети зашкаливало за 240в по утрам около 2-4 часов ночи....