без ручных привязок DHCP-сервер MS привязывает созданные области к локальным адресам сетевой платы: область 192.168.1.2-192.168.1.254/24 будет использоваться только на сетевой карте 192.168.1.1/24 а на запросы с сетевой карты 192.168.2.1/24 сервер отвечать не будет (т.е. диапазон должен полностью входить в подсеть конкретной сетевухи).
Если разным сетевым картам сервера назначены адреса из пересекающихся диапазонов, то необходимо использовать привязки, как указано выше.
|