Цитата bool:
приобрели сервер, на нем установлен БП, как я понял, с резервированием. Объясните пожалуйста, в чем разница, для чего два входа питания »
|
Да, БП с резервированием. Если выходит из строя один из модулей, работа продолжается на другом, дефектный же можно заменить без остановки сервера (hot-swap). Или, если БП запитываются с разных линий, пропадает ток на одной из них.
Цитата bool:
и следует ли их задействовать, или можно пользовваться в обычном режиме, одним входом. »
|
Разумеется следует заедйствовать. Можно подключать и одно питание, толко тогда весь смысл отказоустойчивости теряется - зачем тогда было покупать отказустойчивый БП, когда есть обычные non-redundant серьёзно дешевле? А так - работать будет, только система мониторинга будет возмущаться.