Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Название темы: APC Back-UPS CS 500 завис
Показать сообщение отдельно

Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15395
Благодарности: 2196

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Вряд ли проблема в программе. Скорее всего сдохла какая-то радиодеталь, например, приходилось мне менять диод, который шунтирует обмотку реле.
То бишь необходима доскональная проверка доступных для проверки компонентов: диодов, силовых транзисторов, проверка реле, конденсаторов, и даже резисторов на обрыв.

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 13:53, 24-11-2009 | #8

Название темы: APC Back-UPS CS 500 завис