Oleg2, у вас вместе с ИБП должен быть и диск с программным обеспечением, которое позволяет организовать определенные настройки, а также провести диагностику ИБП.
Цитата Oleg2:
3. Без нагрузки на батарею не переходит, просто гаснет и всё »
|
По идее должен переходить и отключаться через определенное время (несколько минут).
Цитата Oleg2:
6. Не старый, год, правда ежедневной круглосуточной эксплуатации »
|
Т.е. АКБ должна быть работоспособна. Напряжение на ней не измерили, если ниже 8-ми вольт, то плохо.
Цитата Oleg2:
4. Я так понимаю Ippon Back Power Pro 500 это модель и мощность »
|
Да. 500 ВА (300Вт) маловато, поэтому спросил
Цитата Codru:
какой БП (мощность) используете. »
|
Цитата Oleg2:
ИБП при этом клацал и попискивал. »
|
Схему не уверен что найдете, но она вам и не особенно нужна, потому что более сложные дефекты всеравно не сможете устранить, лучше отдать специалистам.
Самостоятельно можете проверить состояние АКБ (измерить ее напряжение), проверить состояние платы, исправность силовых элементов на плате как по внешнему виду, так и с помощью измерительного прибора.
Вот что еще нашел:
Цитата:
Резервное питание от аккумулятора: редкие гудки (один раз в 10 сек.)
Недостаточный заряд аккумулятора: частые гудки (один раз в полсекунды)
Перегрузка: непрерывный гудок
|
Цитата:
программное обеспечением на CD, благодаря которому на экране монитора отображаются такие диагностические симптомы, как напряжение, частота, уровень заряда аккумулятора, уровень нагрузки и т. п.
|
Цитата:
Гарантия: 2 года в авторизированных СЦ
|
Цитата:
1-Функцию Green Power, предохраняет ИБП от работы вхолостую. Отключает ИБП через 5 минут, если нагрузка составляет менее 10% от номинальной мощности ИБП.
|
Цитата:
Защита от перегрузок ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течение 60 сек. и 130% в течение 3 сек.
|