Alexander_Grig 20-01-2007 22:08 539120

APC PowerChute
 
Возникла небольшая проблема с ПО к ИБП APC (PowerChute).
Суть проблемы:
Был сервер windows 2003, к нему изначально был подключен APC Back-UPS 650, при прекращении подачи электроэнергии программа PowerChute позволяла выполнить bat-файл, которым производилась корректная остановка всех необходимых серверных приложений, после чего выключала сам сервер. Сейчас заменили этот ИБП то ли на APC BACK-UPS RS 800VA 230V, то ли на APC Smart-UPS SC 1000VA 230V (вообще это не моя проблема , но мне придется решать в очень скором будущем нечто подобное :)). Как оказалось (на следующее утро ), как старая , так и новая версия PowerChute не позволяет использовать bat-файл при работе с этим ИБП (из-за маркетологов, которые разграничили линейки продукции и тот, что купили оказался из серии "для рабочих станций" и все эти функции в нем заблокированы).
Может кто-то сталкивался/решал подобные задачи. Поделитесь опытом Может можно как-то программно отслеживать изменение иконки PowerChute в трее (она ведь свой вид изменяет при переходе на питание от аккумуляторов) и запускать этот батник?

Заранее благодарю.

Petya V4sechkin 21-01-2007 14:21 539298

Alexander_Grig
А обязательно использование софта?
Если ИБП поддерживает стандарт Smart Battery (отображается в диспетчере устройств как Батарея), можно в параметрах Электропитания на вкладке Сигнализация выбрать действие при низком заряде (там есть галка "При подаче сигнала запустить программу").

Alexander_Grig 21-01-2007 15:41 539321

Petya V4sechkin
Спасибо за идею, попробуем обойтись без PowerChute. Позже отпишусь о результате.

alex911k 02-05-2009 16:20 1109176

APC PowerChute
 
Есть несколько серверов подключенных к одному упсу APC UPC Smart 1500. Есть программа PowerShot, которая идёт в комплекте. С помощью этой утилиты можно настроить корректное завершение работы сервера, который подключен через COM-кабель или USB. Стоит задача выключать несколько серверов, которые запитаны от упса. В программе есть возможность запуска коммандного файла, через который я и тушу сервера, но это не всегда хорошо срабатывает. Если кто сталкивался с программным обеспечением для корректного выключения нескольких серверов. Буду очень признателен.

Kasper V.I.P.2007 14-09-2012 11:27 1988499

APC PowerChute
 
Всем привет. При попытке установить серверную часть APC Power Chute Business Edition 9.0.1, выскакивает ошибка "Network Card/Adapter is not detected or enabled. Unable to install PowerChute Bussiness Edition Server until a network Card/Adapter is available. Please check your Network Card/Adapter Settings making sure the Network Adapter is enabled and rerun setup. " Хотя все адаптеры работают. Что смотреть? Может кто-то встречался с подобным. Агент и консоль встали без ошибок.

Kasper V.I.P.2007 22-01-2013 10:08 2072155

Установил в безопасном режиме с поддержкой сети

twinzzz75 25-11-2014 09:19 2435154

PowerShut BE настройка уведомления по Email
 
Проблема такая, есть сервер на Windows 2008. На нем стоит PowerShut BE (программа управления UPS фирмы APC).
В консоли PowerShut указал SMTP сервер почты "smtp.mail.ru"далее имя и пароль к ящику, но тест не проходит.
Сеть у меня настроена таким образом. Есть рабочая станция, она получает Инет и через прокси раздает остальным.
Адрес прокси 192.168.0.1, адрес сервера 192.168.0.77.
Думаю что именно прокси причина, но как настроить.
Если у кого есть идеи поделитесь.

xoxmodav 25-11-2014 20:01 2435466

twinzzz75, а для сервера доступ наружу на прокси-сервере настроен?

tamalex 25-11-2014 20:44 2435488

И попробуйте другой почтовый сервер - а то mail.ru недавно поменяли настройки.
Отправка почты - порт 465
Получение - порт 995

twinzzz75 26-11-2014 10:01 2435719

Вложений: 1
xoxmodav, В Usergate прописал назначение порта smtp mail.ru.
На сервере в консоли PowerShut BE указал smtp сервер "smtp.mail.ru" и параметры авторизации- имя и пароль к ящику.
К сожалению тест не работает. Failed.
Что я указал неправильно?

Grabber2006 06-12-2014 23:03 2440568

twinzzz75, кроме изменения порта на 465 Mail.ru ещё сделали авторизацию через SSL. Так что SMTP сервер, встроенный в программу должен уметь SSL, чего в PowerChute ИМХО не предусмотрено.

Kanev75 25-10-2015 20:14 2568043

Как север (под Windows Server 2008 R2) запитанный от APC Smart-UPS, подключенный по USB может погасить (корректно выключить) несколько рабочих станций (под Windows XP, 7) запитанные от этого же APC Smart-UPS?