Треск ИБП при подключении нагрузки
Здравствуйте! Имеется ИБП APC Back-UPS CS 650. Недавно был заменен аккумулятор. Работал исправно после этого примерно месяц. Сейчас при подключении нагрузки начинает трещать и нагрузка отключается. Если его выключить и включить, он начинает самотест, переключается на аккумулятор, потом на питание от сети и в этот момент треск и нагрузка отключается... Наверно виновато силовое реле?
|
Grabber2006 |
15-03-2022 19:58 2981721 |
Напряжение в сети измерили?
|
Цитата:
Цитата Grabber2006
Напряжение в сети измерили? »
|
ИБП включен от стабилизатора, он 220 выдает замерял
|
Grabber2006 |
15-03-2022 21:27 2981731 |
ИМХО, нельзя ИБП через стабилизатор подключать.
|
Цитата:
Цитата acamaz
Наверно виновато силовое реле?
|
Как вариант. Или любой контакт в цепи подключения аккумулятора. Нужно внимательно посмотреть: обычно где трещит, там и подгорает. Сажа легко заметна.
Еще можно попробовать включить ИБП в темноте в разобранном состоании, с разумной осторожностью, понятно. Искры, спутницы потрескивания, должны быть при этом заметны.
|
Angry Demon |
16-03-2022 08:00 2981751 |
Цитата:
Цитата acamaz
Наверно виновато силовое реле?
|
Обычно виноват измеритель нагрузки.
|