Связка ИБП+БП
Проблема с IPPON Back Office 400. При скачках напряжения комп сразу вырубается, при этом бесперебойник подаёт сигналы неисправности: горит красным и непрерывно пищит. Что это: слабый ибп и ему нехватает мощности или несовместимость?(конфиг в профиле)
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Индикатор питание от сети - индикатор зелёного цвета питание от аккумулятора - мигает каждые 4 секунды низкий уровень заряда при питании от аккумулятора - индикатор зелёного цета, мигает каждую секунду неисправнось - индикатор красного цвета низкий уровень заряда при питании от сети - индикатор красного цвета мигает каждые 2 секунды в течении 30 секунд неисправность при питании от сети - индикатор красного цвета, мигает трижды каждые две секунды Звуковой сигнал при питании от аккумуляторной батареи - сигнал каждые 4 секунды низкий уровень заряда при питании от аккумулятора - сигнал каждую секунду нейсправность - постоянный сигнал низкий уровень заряда при питании от сети - сигнал каждые 2 секунды в течении 30 секунд неисправность при питании от сети - тройной сигнал каждые 2 секунды Подчёркнутое в моём случае. Щас попробовал выдернул бесперебойник из розетки, и ИБП нормально перешёл на батарею. Значит проблема только при скачках напряжения при которых он почему-то не переключается. Логично предположить на несовместимость!? |
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Старый системник с этим ибп 5 лет отпахал, а новый не хочет, я так понимаю из-за нового БП. |
Цитата:
|
WSonic, Значит с этим ничего не поделаешь и остаётся покупать другой ибп. Может тогда посоветуете какой-нибудь бюджетный бесперебойник до 3 килорублей? Главное чтобы успеть комп выключить при отключении электричества и при скачках не вырубался.
|
|
WSonic, В бюджет не вписывается. Понимаю что дёшего хорошо не бывает, но всё же может есть альтернативы подешевле?
Как Вам такой? - http://market.yandex.ru/model.xml?hi...87032&clid=502 |
Shakasho, То же самое, только без USB
|
WSonic, Ну значит можно на нём и остановится. Благодарю за помощь.
Вообщем почитал специализированые форумы и сделал вывод: для нормальной работы, надо выбирать ИБП с двухкратным а то и более запасом мощности от потребления всего ПК. |
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
dascon, Большой запас только для совместной работы БП с APFC/FR с ИБП - это защитит ИБП от перегрузок по току в момент перехода на батареи.
|
Сделал для себя небольшую статистику. В простое ИБПшник переходит на батарею норм, а вот под нагрузкой уходит в защиту. Всё-таки наверно придется другой брать, или в игры по вечерам не играть.
|
Shakasho, А какой у вас ИБП?
|
WSonic, В первом посте.... IPPON Back Office 400
|
Время: 17:02. |
Время: 17:02.
© OSzone.net 2001-