Postalrus 15-04-2013 14:15 2132990

стабилизатор напряжения и ибп
 
Есть
Стабилизатор Defender AVR Real 1500VA
ИБП DNS SMART EURO 850VA
Компьютер с блоком питания FinePower dnp-500 450w
Имеет ли смысл использовать стабилизатор и ИБП вместе

Ment69 15-04-2013 15:08 2133016

Postalrus, Если в основном по цепи питания идут скачки напряжения, то достаточно стабилизатора, если периодически отключается электричество, то ИБП

WSonic 15-04-2013 15:25 2133030

Postalrus, ИБП и стабилизатор вместе использовать не рекомендуется. Могут быть конфликты. Если верить ДНСу, то у данного ИБП уже есть встроенный стабилизатор напряжения.

mwz 15-04-2013 15:35 2133035

Цитата:

Цитата Postalrus
Имеет ли смысл использовать стабилизатор и ИБП вместе »

Нет. ИБП одновременно выполняет функции стабилизатора.
Плюс к тому, поскольку его входное сопротивление существенно нелинейно, то он будет не лучшим образом влиять на стабилизатор.

ЭлектроДок 16-04-2013 08:17 2133475

Цитата:

Цитата Postalrus
Стабилизатор Defender AVR Real 1500VA
ИБП DNS SMART EURO 850VA »

В таком сочетании конечно не стоит т.к. диапазон входного напряжения у ИБП от 100 В, а стабилизатора от 198 В. Но бывают случаи, когда напряжение в электросети (деревенские или дачные сети) несколько меньше нижнего предела ИБП и он, даже при наличии входного напряжения переходит на батареи и отключается через некоторое время. Вот в таком случае рекомендуется использовать перед ИБП стабилизатор напряжения с более широким диапазоном входного напряжения.

Цитата:

Цитата WSonic
ИБП и стабилизатор вместе использовать не рекомендуется. Могут быть конфликты »

можно по подробнее про конфликты - не слышал про это ничего.

WSonic 16-04-2013 09:29 2133504

Цитата:

Цитата ЭлектроДок
можно по подробнее про конфликты - не слышал про это ничего. »

Один из возможных, упомянул mwz, другой - это то, что переключение ступеней стабилизатора, ИБП может расценивать как аварию в сети, так как у стабилизатора они переключаются достаточно медленно. Это может вызывать спонтанные, кратковременные переключения ИБП на батарею.

ЭлектроДок 17-04-2013 10:21 2134288

WSonic,
да, согласен - в нашем случае техника подобрана на редкость г.
Нормальный стабилизатор "тянет" 100% не линейную нагрузку.
Медленное переключение ступеней это сколько? в цифрах?
Понять не могу насколько "тупой" должен быть стаб, чтобы переключение ступеней выловил "быстрый" ИБП? И насколько должны падать/возрастать ступени, чтобы ИБП перешёл на батареи? Ведь у указанного выше ИБП диапазон входного напряжения совсем неплох. А на скорость изменения напряжения в этом диапазоне ИБП вообще не должен ни как реагировать, кроме как корректируя его изменением своим ступеней в соответствии со своим быстродействием.

WSonic 17-04-2013 10:42 2134307

Цитата:

Цитата ЭлектроДок
Медленное переключение ступеней это сколько? »

Я наверно не совсем понятно выразился. Переключение ступеней - это переключение отводов автотрансформатора, которое осуществляется посредством реле и следящей за этим электроникой. У дешевых стабилизаторов оно может начинаться с 10мс и выше - это время, которое потребитель по сути отключен от питания. Нормальный ИБП, за аварию, может принять отсутствие электричества в течении менее 5мс, поэтому, отсутствие электричества в течении 10мс приведет к переходу на батареи.

Но все вышесказанное мало относится к ситуации ТС, так как тут даже ИБП - "тормоз" - время перерода 10мс. Хотя если Кетайский стабилизатор имеет время переключения в 20мс, то все вышеоговоренное имеет место.

Цитата:

Цитата ЭлектроДок
Ведь у указанного выше ИБП диапазон входного напряжения совсем неплох »

Если верить отзывам пользователей, размещенным на сайте компании продвигающей этот бренд, то не такой уж и хороший у него диапазон AVR...

ЭлектроДок 17-04-2013 10:54 2134315

WSonic,
сколько проблем можно было бы избежать ТС изменив алгоритм - "покупка г." - "консультация", "чтение отзывов" - "исправление ситуации" НА "консультация" , "чтение отзывов" , " покупка нормального оборудования".

Простое решение - на входе маленький электромеханический стабилизатор напряжения. Ни какого времени переключения обмоток, просто расширение входного диапазона (помощь ИБП НЕ перейти на батареи , когда не особо нужно и сеть ещё имеется).

WSonic 17-04-2013 10:57 2134319

Цитата:

Цитата ЭлектроДок
Простое решение - на входе маленький электромеханический стабилизатор напряжения »

Сервоприводный? Можно. Но все-равно будут ложные срабатывания ИБП - он регулирует напряжения плавно, без переключения, но медленно. Поэтому, если скажем, сосед будет работать сваркой, он (стабилизатор) не будет успевать перестраиваться за быстрыми изменениями напряжения в сети, и ИБП все-равно будет переходить на батареи. Гораздо лучше было-бы купить один нормальный ИБП с хорошим стабилизатором (AVR)... :)

ЭлектроДок 18-04-2013 08:40 2134877

WSonic,
Цитата:

Цитата WSonic
ложные срабатывания ИБП »

- как это ложные? ИБП работает или не работает (т.е. сломан)
Цитата:

Цитата WSonic
регулирует напряжения плавно, без переключения, но медленно »

- медленно понятие очень растяжимое, при скорости регулирования 25мс/В (типичное время для хороших электродинамических стабилизаторов) корректировка в 40В произойдёт за 1 секунду, но это в вашем случае не главное -главное, что это будет происходить без разрыва и искажения синусоидального сигнала напряжения.
Цитата:

Цитата WSonic
сосед будет работать сваркой, он (стабилизатор) не будет успевать перестраиваться за быстрыми изменениями напряжения в сети, и ИБП все-равно будет переходить на батареи »

практика показывает, что не будет переходить на батареи, а после сервоприводного стабилизатора даже не перещёлкивает своим AVR.
Цитата:

Цитата WSonic
лучше было-бы купить один нормальный ИБП с хорошим стабилизатором (AVR) »

если брать хороший ИБП, то уж лучше on-line.

Я вообще не понимаю - зачем этот разговор - человек пытается обезопасить лишь компьютер, у которого и свой блок питания должен неплохо исправлять не качественную сеть. Простого
Цитата:

Цитата Postalrus
ИБП DNS SMART EURO 850VA »

вполне хватит - ну и пусть переходит на батареи при сварке и кратковременных отключениях сети -ничего страшного не произойдёт - и если ИБП подключен к компу, то в случаи разряда АКБ -просто свернётся операционка и все данные сохранятся.

WSonic 18-04-2013 09:13 2134899

Цитата:

Цитата ЭлектроДок
как это ложные? »

Это значит, что эл-во не отключилось, а ИБП думает, что отключилось.

Цитата:

Цитата ЭлектроДок
медленно понятие очень растяжимое, при скорости регулирования 25мс/В (типичное время для хороших электродинамических стабилизаторов) корректировка в 40В произойдёт за 1 секунду, но это в вашем случае не главное -главное, что это будет происходить без разрыва и искажения синусоидального сигнала напряжения. »

Ну как сказать, если в течении этой одной секунды напряжение в сети опустится ниже предела работы AVR в ИБП, то он на эту одну секунду снова перейдет на батарею.
Цитата:

Цитата ЭлектроДок
практика показывает, что не будет переходить на батареи, а после сервоприводного стабилизатора даже не перещёлкивает своим AVR. »

А моя практика наоборот. Одно дело, когда напряжение в сети постепенно меняет свою величину, а другое дело, когда "свет" постоянно и резко "мигает", как от работы сварки - это не даст нормально работать этой связке.
Цитата:

Цитата ЭлектроДок
если брать хороший ИБП, то уж лучше on-line. »

Ну с таким раскладом - резервный дизель-генератор с устройством автозапуска и резервным инвертором будет еще лучше.

Цитата:

Цитата ЭлектроДок
Я вообще не понимаю - зачем этот разговор »

Человек спросил какие могут быть последствия, я рассказал. Всего делов то!