Есть ли методы тестирования ИБП?
Есть ИБП FSP EP1000. Когда мигает свет, сваливается в режим "Перегрузка" (непрерывно пищит) вместо того, чтобы перейти на аккумуляторы. Комп, естественно, тухнет. Причем если вручную выдернуть кабель питания, то на аккумуляторы он переходит нормально. Магазин находится в соседнем городе, да и с формулировкой "Сваливается в перегрузку, когда мигает свет" меня либо пошлют куда подальше, либо просто вернут ИБП, ничего с ним не сделав. Что делать?
|
Во первых мощность ИБП 1000 ВА = 600 Вт, если у Вас БП компьютера подобран не отфонаря, а хотя бы примерно - то его мощности может быть недостаточно.
Во вторых full range входящего напряжения питания БП компьютера - можеть быть причиной перегрузки, а не ИБП. http://forum.oszone.net/thread-237284.html коректная работа БП с full range и интерактивных ИБП не гарантируется. На удачу берут с двухкратным запасом по мощности и как можно меньшим временем перехода на батареи. В Вашем случае 1500ВА~850Вт и более. Но это тоже не гарантия, т.к. время перехода у Вашего ИБП 10мс - которых может быть многовато... ИМХО - когда вы руками выдергиваете шнур питания - то компьютер находится в ненагруженном состоянии т.к. вы идете дергать шнур, а соотв. в игры не играете или еще как не нагружаете компьютер и его мощности хватает для коректного перехода на батареи. Когда же мигает свет - Вы чем то на нем заняты, и мощности ИБП не хватает чтобы перехватить питание на себя. ЗЫ: так что претензии к ИБП не будут приняты - он рабочий. В лучшем случае сдадите его - по причине, что не подошел. |
Цитата:
Сегодня вот дважды вырубился с перегрузкой. Оба раза комп бездельничал, фактически. |
Коректная работа БП с full range и интерактивных ИБП не гарантируется
У кого-то работает, у кому-то не везет... + сравнительно большое время перехода на батареи у Вашего ИБП. Если 14 дней не прошло - сдавайте. |
Что за full range такой? И что за "интерактивность" такая у ИБП?
|
|
Rain, Wanderer-1000,
В принципе вы на правильном пути. Технология full range работает следующим образом: когда напряжение в сети просаживается - в этот момент автоматически снижается сопротивление входного каскада блока питания и он начинает потреблять больший ток - чем ниже напряжение в сети, тем больше сила тока, потребляемая блоком питания от сети - так блок питания сохраняет свою работу на пониженных напряжениях. full range очень быстро реагирует на перепады напряжения, практически мгновенно, ибо если б он не успевал за перепадами - толку от него не было никакого! Дальше: В вашем ИБП есть функция AVR - ступенчатый стабилизатор напряжения, который регулирует выходящее напряжение с шагом 15-20 Для этого используются обычные реле с достаточно большим временем переключения - поэтому при скачках напряжения в момент, когда реле переключаются - full range в блоке питания понял что с напряжением что-то не так, и начинает свою работу - повышает потребляемый ток - и как следствие - ИБП уходит в защиту (а это хорошо, так как некоторые просто сгорают!) А для переключения на батареи, обычно используется более высокоскоростные реле (и то, не всегда:(), которые успевают сработать до того как "проснется" full range. Но это все теория, а практика в следующем: Цитата:
|
WSonic, 14 дней давно уже прошло, да и потом, я его тогда просто на второй комп поставлю. Там штатный БП на 450Вт стоит. Должен справиться. А какой тогда ИБП нужен моему монстру? Дайте хоть пару ссылок на товары в магазинах, чтобы было от чего отталкиваться.
|
Цитата:
Например: Powercom и похожий по параметрам, но более качественный APC - обратите внимание на разницу в цене! P.S Я не гарантирую что данные ИБП будут стабильно работать на вашем бп |
WSonic, Т.е. получается, что чем круче комп, тем ниже шансы защитить дорогостоящее железо от того безобразия, что у нас розетке происходит???
|
Можно еще БП поменять, чтобы не было full range. Должен работать. Но 100% гарантии тоже дать не могу:)
Цитата:
|
Цитата:
А вообще нужно проявить дальновидность еще при сборке, и подумать - какие безобразия чаще всего происходят у вас дома с электричеством: Если просто перепады - купите блок питания с full range и всё! А если отключения - купите блок питания без full range и отдельно обычный ибп, типа того же fsp вашего. К примеру в местности где я живу - в сети часто и колебания и отключения - в таком случае - лучше купить бп без full range и ИБП с AVR Цитата:
|
Цитата:
|