Проблемы с 3COM Baseline Switch 2924 - SFP Plus
Здравствуйте!
На обслуживаемом объекте, на каждом этаже установлены оные коммутаторы в качестве магистральных. И всё бы ничего, но по мере внедрения групповых политик стали наружу вылезли косяки работы оборудования. Рабочая станция при включении во время применения групповых политик, не может установить соединение с сервером, соответственно политики игнорируются и через какое-то время к серверу удаётся подключиться. Происходит это произвольно, на некоторых машинах всё ок, на других не проходит. Пробовали включать рабочую станцию в 5-ти портовый Dlink, а его в 3COM. Всё работает прекрасно!!! Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять. Спасибо) |
Наблюдается ли какая-нибудь закономерность доступности сети при подключении сетевого кабеля в загруженный ПК:
- как быстро на сетевом интерфейса загораются лампочки указывающие на соединение? - как быстро сетевой интерфейс получает адрес по DHCP или как быстро после подключения сервер начинает пинговаться? Т.к. коммутаторы управляемые (Jumbo-frame, 802.1x и т.п.), то попробуйте полный сброс настроек и проверьте осталась ли проблема. |