Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Скриптовые языки администрирования Windows (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=102)
-   -   [решено] Скрип для инвентаризации компов (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=175616)

registeruser1 13-05-2010 20:48 1412675

Скрип для инвентаризации компов
 
...Други поможите пож-ста, в скриптах я никак.
Есть 3 скрипта, типа инвентаризация компов в локалке.
Все рабочие, первый все в txt записывает - а вот остальные два выводят просто на экран всю инфу!

Нужно их все 3 объединить и что бы все выводилось в файл, задача вроде не трудная для вас, а для меня темный лес...


Код:

on error resume Next
 
Set oShell = CreateObject("wscript.Shell")
Set env = oShell.environment("Process")
strComputer = env.Item("Computername")
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Const UnInstPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"
Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" &_
".\root\default:StdRegProv")
 
 
report = strComputer & " Computer Inventory" & vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf & vbCrLf
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem",,48)
 
report = report & vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf
report = report & "OS Information" & vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf & vbCrLf
For Each objItem in colItems
    report = report &  strComputer  & vbCrLf & "OS Details"& vbCrlf
    report = report &  "Caption: " & objItem.Caption & vbCrLf
    report = report &  "Description: " & objItem.Description & vbCrLf
    report = report &  "EncryptionLevel: " & objItem.EncryptionLevel & vbCrLf
    report = report &  "InstallDate: " & objItem.InstallDate & vbCrLf
    report = report &  "Manufacturer: " & objItem.Manufacturer & vbCrLf
    report = report &  "MaxNumberOfProcesses: " & objItem.MaxNumberOfProcesses & vbCrLf
    report = report &  "Name: " & objItem.Name & vbCrLf
    report = report &  "Organization: " & objItem.Organization & vbCrLf
    report = report &  "OSProductSuite: " & objItem.OSProductSuite & vbCrLf
    report = report &  "RegisteredUser: " & objItem.RegisteredUser & vbCrLf
    report = report &  "SerialNumber: " & objItem.SerialNumber & vbCrLf
    report = report &  "ServicePackMajorVersion: " & objItem.ServicePackMajorVersion & vbCrLf
    report = report &  "ServicePackMinorVersion: " & objItem.ServicePackMinorVersion & vbCrLf
    report = report &  "Version: " & objItem.Version & vbCrLf
    report = report &  "WindowsDirectory: " & objItem.WindowsDirectory & vbCrLf
Next
 
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_ComputerSystem")
report = report & vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf
report = report & "Memory and Processor Information" & vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf & vbCrLf
For Each objComputer in colSettings
'report = report & objComputer.Name & vbcrlf
report = report & objComputer.TotalPhysicalMemory /1024\1024+1 & "MB Total memory" & vbcrlf
Next
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Processor")
For Each objProcessor in colSettings
report = report & objProcessor.Description & " Processor" & vbCrLf
Next
 
report = report & vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf
report = report & "Disk Drive Information" & vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf & vbCrLf
 
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:")
Set objLogicalDisk = objWMIService.Get("Win32_LogicalDisk.DeviceID='c:'")
report = report & objLogicalDisk.FreeSpace /1024\1024+1 & "MB Free Disk Space" & vbCrLf
report = report & objLogicalDisk.Size /1024\1024+1 & "MB Total Disk Space" & vbCrLf
 
oReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, UnInstPath, arrSubKeys
software = vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf
software = software & vbCrLf & "Installed Software" & vbCrLf & "******************************************" & vbCrLf & vbCrLf
For Each subkey In arrSubKeys
'MsgBox subkey
If Left (subkey, 1) <> "{" Then
    software = software & subkey & vbCrLf
End If
Next
 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.CreateTextFile (strComputer & ".txt", ForWriting)
ts.write report
ts.write software
'MsgBox Report
MsgBox "Done"



Код:

'MonitorInfo.vbs
 
'this code is based on the EEDID spec found at http://www.vesa.org
'and by my hacking around in the windows registry
'the code was tested on WINXP,WIN2K and WIN2K3
'it should work on WINME and WIN98SE
'It should work with multiple monitors, but that hasn't been tested either.
'*****************************************************************************************
'
'*****************************************************************************************
'It should be noted that this is not 100% reliable
'I have witnessed occasions where for one reason or another windows
'can't or doesn't read the EDID info at boot (example would be someone
'booting with the monitor turned off) and so windows changes the active
'monitor to "Default_Monitor"
'Another reason for reliability problems is that there is no
'requirement in the EDID spec that a manufacture include the
'serial number in the EDID data AND only EDIDv1.2 and beyond 
'have a requirement that the EDID contain a descriptive
'model name
'That being said, here goes....
'*****************************************************************************************
'
'*****************************************************************************************
'Monitors are stored in HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\
'
'Unfortunately, not only monitors are stored here Video Chipsets and maybe some other stuff
'is also here.
'
'Monitors in "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\" are organized like this:
'    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\<VESA_Monitor_ID>\<PNP_ID>\
'Since not only monitors will be found under DISPLAY sub key you need to find out which
'devices are monitors.
'This can be deterimined by looking at the value "HardwareID" located
'at HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\<VESA_Monitor_ID\<PNP_ID>\
'If the device is a monitor then the "HardwareID" value will contain the data "Monitor\<VESA_Monitor_ID>"
'
'The Next difficulty is that all monitors are stored here not just the one curently plugged in.
'So, If you ever switched monitors the old one(s) will still be in the registry.
'You can tell which monitor(s) are active because they will have a sub-key named "Control"
'*****************************************************************************************
'
Option Explicit
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim strComputer, message
 
Dim intMonitorCount
Dim oRegistry, sBaseKey, sBaseKey2, sBaseKey3, skey, skey2, skey3
Dim sValue
dim i, iRC, iRC2, iRC3
Dim arSubKeys, arSubKeys2, arSubKeys3, arrintEDID
Dim strRawEDID
Dim ByteValue, strSerFind, strMdlFind
Dim intSerFoundAt, intMdlFoundAt, findit
Dim tmp, tmpser, tmpmdl, tmpctr
Dim batch, bHeader
batch = False
 
If WScript.Arguments.Count = 1 Then
    strComputer = WScript.Arguments(0)
    batch = True
Else
    strComputer = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%COMPUTERNAME%")
    strComputer = InputBox("Check Monitor info for what PC","PC Name?",strComputer)
End If 
 
If strcomputer = "" Then WScript.Quit
strComputer = UCase(strComputer)
 
If batch Then 
    Dim fso,logfile, appendout
    logfile = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%userprofile%") & "\desktop\MonitorInfo.csv"
   
    'setup Log
    Const ForAppend = 8
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not fso.FileExists(logfile) Then bHeader = True
    set appendout = fso.OpenTextFile(logfile, ForAppend, True)
   
    If bHeader Then 
        appendout.writeline "Computer,Model,Serial #,Vendor ID,Manufacture Date,Messages"
    End If 
End If 
 
Dim strarrRawEDID()
intMonitorCount=0
Const HKLM = &H80000002 'HKEY_LOCAL_MACHINE
'get a handle to the WMI registry object
On Error Resume Next
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "/root/default:StdRegProv")
 
If Err <> 0 Then
    If batch Then 
        EchoAndLog strComputer & ",,,,," & Err.Description
    Else
        MsgBox "Failed. " & Err.Description,vbCritical + vbOKOnly,strComputer
        WScript.Quit
    End If 
End If 
 
 
sBaseKey = "SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\"
'enumerate all the keys HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\
iRC = oRegistry.EnumKey(HKLM, sBaseKey, arSubKeys)
For Each sKey In arSubKeys
    'we are now in the registry at the level of:
    'HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\<VESA_Monitor_ID\
    'we need to dive in one more level and check the data of the "HardwareID" value
    sBaseKey2 = sBaseKey & sKey & "\"
    iRC2 = oRegistry.EnumKey(HKLM, sBaseKey2, arSubKeys2)
    For Each sKey2 In arSubKeys2
          'now we are at the level of:
          'HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\<VESA_Monitor_ID\<PNP_ID>\
          'so we can check the "HardwareID" value
        oRegistry.GetMultiStringValue HKLM, sBaseKey2 & sKey2 & "\", "HardwareID", sValue
        for tmpctr=0 to ubound(svalue)
            If lcase(left(svalue(tmpctr),8))="monitor\" then
                    'If it is a monitor we will check for the existance of a control subkey
                    'that way we know it is an active monitor
                    sBaseKey3 = sBaseKey2 & sKey2 & "\"
                    iRC3 = oRegistry.EnumKey(HKLM, sBaseKey3, arSubKeys3)
                    For Each sKey3 In arSubKeys3
                    'Kaplan edit
                    strRawEDID = ""
                        If skey3="Control" Then
                              'If the Control sub-key exists then we should read the edid info
                              oRegistry.GetBinaryValue HKLM, sbasekey3 & "Device Parameters\", "EDID", arrintEDID
                          If vartype(arrintedid) <> 8204 then 'and If we don't find it...
                                  strRawEDID="EDID Not Available" 'store an "unavailable message
                              else
                                  for each bytevalue in arrintedid 'otherwise conver the byte array from the registry into a string (for easier processing later)
                                        strRawEDID=strRawEDID & chr(bytevalue)
                                  Next
                              End If
                              'now take the string and store it in an array, that way we can support multiple monitors
                              redim preserve strarrRawEDID(intMonitorCount)
                              strarrRawEDID(intMonitorCount)=strRawEDID
                              intMonitorCount=intMonitorCount+1
                          End If
                    Next
            End If
        Next   
    Next     
Next
'*****************************************************************************************
'now the EDID info for each active monitor is stored in an array of strings called strarrRawEDID
'so we can process it to get the good stuff out of it which we will store in a 5 dimensional array
'called arrMonitorInfo, the dimensions are as follows:
'0=VESA Mfg ID, 1=VESA Device ID, 2=MFG Date (M/YYYY),3=Serial Num (If available),4=Model Descriptor
'5=EDID Version
'*****************************************************************************************
On Error Resume Next 
dim arrMonitorInfo()
redim arrMonitorInfo(intMonitorCount-1,5)
dim location(3)
for tmpctr=0 to intMonitorCount-1
    If strarrRawEDID(tmpctr) <> "EDID Not Available" then
          '*********************************************************************
          'first get the model and serial numbers from the vesa descriptor
          'blocks in the edid.  the model number is required to be present
          'according to the spec. (v1.2 and beyond)but serial number is not
          'required.  There are 4 descriptor blocks in edid at offset locations
          '&H36 &H48 &H5a and &H6c each block is 18 bytes long
          '*********************************************************************
          location(0)=mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H36+1,18)
          location(1)=mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H48+1,18)
          location(2)=mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H5a+1,18)
          location(3)=mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H6c+1,18)
   
          'you can tell If the location contains a serial number If it starts with &H00 00 00 ff
          strSerFind=chr(&H00) & chr(&H00) & chr(&H00) & chr(&Hff)
          'or a model description If it starts with &H00 00 00 fc
          strMdlFind=chr(&H00) & chr(&H00) & chr(&H00) & chr(&Hfc)
   
          intSerFoundAt=-1
          intMdlFoundAt=-1
          for findit = 0 to 3
              If instr(location(findit),strSerFind)>0 then
                    intSerFoundAt=findit
              End If
              If instr(location(findit),strMdlFind)>0 then
                    intMdlFoundAt=findit
              End If
          Next
         
          'If a location containing a serial number block was found then store it
          If intSerFoundAt<>-1 then
              tmp=right(location(intSerFoundAt),14)
              If instr(tmp,chr(&H0a))>0 then
                    tmpser=trim(left(tmp,instr(tmp,chr(&H0a))-1))
              Else
                    tmpser=trim(tmp)
              End If
              'although it is not part of the edid spec it seems as though the
              'serial number will frequently be preceeded by &H00, this
              'compensates for that
              If left(tmpser,1)=chr(0) then tmpser=right(tmpser,len(tmpser)-1)
          else
              tmpser="Not Found"
          End If
     
          'If a location containing a model number block was found then store it
          If intMdlFoundAt<>-1 then
              tmp=right(location(intMdlFoundAt),14)
              If instr(tmp,chr(&H0a))>0 then
                    tmpmdl=trim(left(tmp,instr(tmp,chr(&H0a))-1))
              else
                    tmpmdl=trim(tmp)
              End If
              'although it is not part of the edid spec it seems as though the
              'serial number will frequently be preceeded by &H00, this
              'compensates for that
              If left(tmpmdl,1)=chr(0) then tmpmdl=right(tmpmdl,len(tmpmdl)-1)
          else
              tmpmdl="Not Found"
          End If
 
          '**************************************************************
          'Next get the mfg date
          '**************************************************************
          Dim tmpmfgweek,tmpmfgyear,tmpmdt
          'the week of manufacture is stored at EDID offset &H10
          tmpmfgweek=asc(mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H10+1,1))
         
          'the year of manufacture is stored at EDID offset &H11
          'and is the current year -1990
          tmpmfgyear=(asc(mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H11+1,1)))+1990
         
          'store it in month/year format         
          tmpmdt=month(dateadd("ww",tmpmfgweek,datevalue("1/1/" & tmpmfgyear))) & "/" & tmpmfgyear
         
          '**************************************************************
          'Next get the edid version
          '**************************************************************
          'the version is at EDID offset &H12
          Dim tmpEDIDMajorVer, tmpEDIDRev, tmpVer
          tmpEDIDMajorVer=asc(mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H12+1,1))
         
          'the revision level is at EDID offset &H13
          tmpEDIDRev=asc(mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H13+1,1))
         
          'store it in month/year format         
          tmpver=chr(48+tmpEDIDMajorVer) & "." & chr(48+tmpEDIDRev)
         
          '**************************************************************
          'Next get the mfg id
          '**************************************************************
          'the mfg id is 2 bytes starting at EDID offset &H08
          'the id is three characters long.  using 5 bits to represent
          'each character.  the bits are used so that 1=A 2=B etc..
          '
          'get the data
          Dim tmpEDIDMfg, tmpMfg
          dim Char1, Char2, Char3
          Dim Byte1, Byte2
          tmpEDIDMfg=mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H08+1,2)         
          Char1=0 : Char2=0 : Char3=0 
          Byte1=asc(left(tmpEDIDMfg,1)) 'get the first half of the string 
          Byte2=asc(right(tmpEDIDMfg,1)) 'get the first half of the string
          'now shift the bits
          'shift the 64 bit to the 16 bit
          If (Byte1 and 64) > 0 then Char1=Char1+16 
          'shift the 32 bit to the 8 bit
          If (Byte1 and 32) > 0 then Char1=Char1+8 
          'etc....
          If (Byte1 and 16) > 0 then Char1=Char1+4 
          If (Byte1 and 8) > 0 then Char1=Char1+2 
          If (Byte1 and 4) > 0 then Char1=Char1+1 
 
          'the 2nd character uses the 2 bit and the 1 bit of the 1st byte
          If (Byte1 and 2) > 0 then Char2=Char2+16 
          If (Byte1 and 1) > 0 then Char2=Char2+8 
          'and the 128,64 and 32 bits of the 2nd byte
          If (Byte2 and 128) > 0 then Char2=Char2+4 
          If (Byte2 and 64) > 0 then Char2=Char2+2 
          If (Byte2 and 32) > 0 then Char2=Char2+1 
 
          'the bits for the 3rd character don't need shifting
          'we can use them as they are
          Char3=Char3+(Byte2 and 16) 
          Char3=Char3+(Byte2 and 8) 
          Char3=Char3+(Byte2 and 4) 
          Char3=Char3+(Byte2 and 2) 
          Char3=Char3+(Byte2 and 1) 
          tmpmfg=chr(Char1+64) & chr(Char2+64) & chr(Char3+64)
         
          '**************************************************************
          'Next get the device id
          '**************************************************************
          'the device id is 2bytes starting at EDID offset &H0a
          'the bytes are in reverse order.
          'this code is not text.  it is just a 2 byte code assigned
          'by the manufacturer.  they should be unique to a model
          Dim tmpEDIDDev1, tmpEDIDDev2, tmpDev
         
          tmpEDIDDev1=hex(asc(mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H0a+1,1)))
          tmpEDIDDev2=hex(asc(mid(strarrRawEDID(tmpctr),&H0b+1,1)))
          If len(tmpEDIDDev1)=1 then tmpEDIDDev1="0" & tmpEDIDDev1
          If len(tmpEDIDDev2)=1 then tmpEDIDDev2="0" & tmpEDIDDev2
          tmpdev=tmpEDIDDev2 & tmpEDIDDev1
         
          '**************************************************************
          'finally store all the values into the array
          '**************************************************************
          'Kaplan adds code to avoid duplication...
         
          If Not InArray(tmpser,arrMonitorInfo,3) Then 
              arrMonitorInfo(tmpctr,0)=tmpmfg
              arrMonitorInfo(tmpctr,1)=tmpdev
              arrMonitorInfo(tmpctr,2)=tmpmdt
              arrMonitorInfo(tmpctr,3)=tmpser
              arrMonitorInfo(tmpctr,4)=tmpmdl
              arrMonitorInfo(tmpctr,5)=tmpVer
          End If 
    End If
Next
 
'For now just a simple screen print will suffice for output.
'But you could take this output and write it to a database or a file
'and in that way use it for asset management.
i = 0
for tmpctr = 0 to intMonitorCount-1
    If arrMonitorInfo(tmpctr,1) <> "" And arrMonitorInfo(tmpctr,0) <> "PNP" Then 
        If batch Then
            EchoAndLog strComputer & "," & arrMonitorInfo(tmpctr,4) & "," & _
            arrMonitorInfo(tmpctr,3)& "," & arrMonitorInfo(tmpctr,0) & "," & _
            arrMonitorInfo(tmpctr,2)
          Else
            message =  message & "Monitor " & chr(i+65) & ")" & VbCrLf & _
            "Model Name: " & arrMonitorInfo(tmpctr,4) & VbCrLf & _
            "Serial Number: " & arrMonitorInfo(tmpctr,3)& VbCrLf & _
            "VESA Manufacturer ID: " & arrMonitorInfo(tmpctr,0) & VbCrLf & _
            "Manufacture Date: " & arrMonitorInfo(tmpctr,2) & VbCrLf & VbCrLf 
            'wscript.echo ".........." & "Device ID: " & arrMonitorInfo(tmpctr,1)
            'wscript.echo ".........." & "EDID Version: " & arrMonitorInfo(tmpctr,5)
                i = i + 1
        End If 
    End If 
Next
 
If not batch Then
    MsgBox message, vbInformation + vbOKOnly,strComputer & " Monitor Info"
End If 
 
Function InArray(strValue,List,Col)
    Dim i
    For i = 0 to UBound(List)
        If List(i,col) = cstr(strValue) Then
            InArray = True
            Exit Function
        End If
    Next
    InArray = False 
End Function
 
Sub EchoAndLog (message)
'Echo output and write to log
    Wscript.Echo message
    AppendOut.WriteLine message
End Sub



Код:

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colBIOS = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_BIOS")
For each objBIOS in colBIOS
    Wscript.Echo "Manufacturer: " & objBIOS.Manufacturer
    Wscript.Echo "Serial Number: " & objBIOS.SerialNumber
    Wscript.Echo "Name: " & objBIOS.Name
Next


Помогите плиз...
Очень надеюсь...
Спасибо...

amel27 14-05-2010 13:28 1413177

2-й скрипт:
---------
- "batch = True" вместо "batch = False" (строка №58);
- убрать/закомментировать строку №65:
Код:

strComputer = InputBox("Check Monitor info for what PC","PC Name?",strComputer)
- запуск скрипта с выводом в файл:
Код:

CScript //Nologo 2.vbs >2.Log
3-й скрипт:
---------
- запуск скрипта с выводом в файл:
Код:

CScript //Nologo 3.vbs >3.Log

registeruser1 14-05-2010 16:26 1413304

amel27, ...Спасибо большое, получилось!

nipopadyuk 18-11-2015 09:35 2576039

Цитата:

Цитата amel27
CScript //Nologo 2.vbs >2.Log »

Дабы не открывать новую тему, спрошу тут.
Как запустить данную команду из другого vbs?
хочу, чтоб при запуске первого скрипта, по отработке он запускал второй и логировал рядышком.
такой скрипт не работает



Код:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
RetCode = WshShell.Run("CScript 2.vbs > " & strComputername & "-monitor.txt", 1, True)


Iska 18-11-2015 10:30 2576061

  1. Перенаправление посредством указания «>» — это возможность командного процессора. При описанном Вами вызове он не задействуется.
  2. «из другого vbs» и «по отработке» являются взаимоисключающими понятиями.
Самый простой вариант — запускайте оба скрипта последовательно из одного пакетного файла:
Цитата:

cscript.exe //nologo "1.vbs" >"1.log"
cscript.exe //nologo "2.vbs" >"2.log"
Если это не то, что Вам нужно, опишите подробнее Вашу хотелку.

nipopadyuk 18-11-2015 15:15 2576167

Цитата:

Цитата Iska
Если это не то, что Вам нужно, опишите подробнее Вашу хотелку. »

Не то.
У меня есть logon.vbs который запускается при старте системы с глобального сервера в Москве, в этом логоне нужно прописать запуск скриптов собирающих информацию.

Цитата:

Цитата Iska
«из другого vbs» и «по отработке» являются взаимоисключающими понятиями. »

Наверное не так выразился. Скрипт №1 собрал всю информацию, создал текстовый файл(отработал свой код) и запустил скрипт №2.

П.С. третий скрипт меня не интересует...


Время: 06:40.

Время: 06:40.
© OSzone.net 2001-