Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Прочее железо (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=56)
-   -   ИБП и выключение компьютера (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=58941)

Dvora 04-01-2006 14:18 389173

ИБП и выключение компьютера
 
Помогите,пожалуйста,новичку. Подскажите есть ли в компьютере опции взаимодействия с ИБП,например : время разряда батареи известно,может ли ИБП предупредить об этом ?Чтобы компьютер смог спокойно закрыть все с сохранением параметров. ИБП марки ADVICE model e-COM 500. В комплект входило програмное обеспечение WinPower.Но программа давала только дежурный мониторинг, или мы с ней не разобрались.Возможно есть какая-то другая программа. Спасибо.

UnReLeAsEd 04-01-2006 15:17 389193

to Dvora
У меня Smart-UPS 1000 от APC c Win2k работает нормально. Когда исчезает напруга то винда выдаёт сообщение о необходимости завершить сеанс... Причём всё это реализовано средствами форточек...

bgg0408 05-01-2006 02:54 389357

UnReLeAsEd
точнее - драйвером/сервисом UPS'а. ну, тем более, если ставить APC PowerChute или APC Powerchute Business Edition.
Dvora
"другой" утилиты скорее всего не существует.
из вариантов - пытаться настраивать существующий апплет Power Options (выбрать generic ups, а потом задавать параметры связи и уже после этого таймауты) или искать данную опцию в прилагаемом софте.

UnReLeAsEd 05-01-2006 16:43 389485

to bgg0408
Цитата:

если ставить APC PowerChute или APC Powerchute Business Edition.
Это софтина стабильно только на серверных ОСЯх работает... Дома у меня она так и не захотела стабильно работать...
А если честно лучше чем APC реализовать софт не кому не удалось... Всегда проблема со связью возникают.... ;-(
to Dvora
А на сайт производителя ходил? У тебя такой экзотический бесперебойник что даже его Яндекс не нашёл ;-(

Plutonium 239 18-01-2006 18:45 394249

Купил APC Back-UPS CS 500, поставил APC PowerChute Personal Edition, вот только непонял как она все данные сохраняет? Она просто комп вырубает и все, ничего не сохраняя. А что за Business Edition? она получше?
А вообще UPSник отличный, комп от батареи 20 минут работает!
А защита телефонной линии чего-нибудь защишает? Можно-ли к нему еще колонки подключить, есть ли к-л переходники ч него на обычную розетку?

Kirill_S 18-01-2006 20:06 394280

Цитата:

Back-UPS CS 500
У меня контора купила это железо - беда! В течении полугода у 50% глюки. Типа в нормальном режиме возьмёт и вырубит нагрузку (на прощание помигает всеми индикаторами ;)) или не захочет заряжать батарею пока кондёр не перепаяешь. :(, или контакты в реле пригорят (500VA=350Ват мне здаётся преувеличили они ради красивой цыфры)

DVDshnik 19-01-2006 06:28 394428

Цитата:

А защита телефонной линии чего-нибудь защишает? Можно-ли к нему еще колонки подключить, есть ли к-л переходники с него на обычную розетку?
Обычно защита телефонной линии нужна в сельской местности. Варисторы при близком ударе молнии должны защитить телефон, а то летом у родителей (защиты не было) сгорела радиотрубка - вышибло и блок питания, и часть схемы телефона... Хотя проще, конечно, отключать такие телефоны на время грозы.
Переходники можно и не искать, я использую стандартный кабель "БП-монитор", обрезая второй разъём и монтируя на его месте блок розеток, куда и колонки можно подключить.

UnReLeAsEd 19-01-2006 15:40 394669

Plutonium 239
Подключить ты можеш что угодно... А вот насчёт надёжности Kirill_S прав! Честно говоря я от APC такого подвоха не ожидал... мы с десяти где-то 5-6 штук перепахиваем...

Plutonium 239 20-01-2006 18:06 395255

Цитата:

У меня контора купила это железо - беда! В течении полугода у 50% глюки.
Первый раз такое об APC слышу. У меня на работе везде стоят, прекрасно работают, хотя и старые уже.
Об APC олышал только положительные отзывы, да и на первый взгляд он мне очень понравился, посмотрим что будет дальше...
Цитата:

Переходники можно и не искать, я использую стандартный кабель "БП-монитор", обрезая второй разъём и монтируя на его месте блок розеток, куда и колонки можно подключить.
А я недогадался:), так и сделаю.

Kirill_S 20-01-2006 20:43 395334

Цитата:

Первый раз такое об APC слышу. У меня на работе везде стоят, прекрасно работают, хотя и старые уже.
У меня о старых АРС так-же только хорошие отзывы ;)

Plutonium 239 20-01-2006 22:20 395390

Цитата:

У меня о старых АРС так-же только хорошие отзывы
Да я и про новые ничего плохого не слышал, кроме того у нас другие не продают;)

bgg0408 20-01-2006 22:54 395408

UnReLeAsEd
что за модели конкретно? BackUPS - поверю, все-таки самое лоуэндное из APCюков.... А вот если SmartUPS'ы, то пора призадуматься....
Plutonium 239
ИМХО, налицо неправильная настройка софтины.
А Business Edition отличается от Personal кучей возможностей. Доп. графики, доп. настройки, клиент-серверная архитектура и пр. пр. Правда, и просто так BE не достать :(

UnReLeAsEd 21-01-2006 05:31 395512

to Plutonium 239
Я думаю что CS это настолько буджетная версия что в ней ничего не продумано... Back-UPS Pro стоили дороже чем теже решения других фирм. Могу предположить что APC попыталась занять ступеньку в этой ценовой категории но у неё ничего не получилось...
to bgg0408
Конретно Back-UPS CS 500, очень капризное железо....

Plutonium 239 21-01-2006 07:11 395519

Цитата:

Я думаю что CS это настолько буджетная версия что в ней ничего не продумано...
3 т.р. это бютжетная версия?:o, другие УПСы стоят от 1 до 2 т.р. помоему не такая уж и бюджетная.

UnReLeAsEd 21-01-2006 11:20 395542

Plutonium 239
Цитата:

3 т.р. это бютжетная версия?
Это для нас так дорого для Америки где-то 70$, а для их экономики это всётаки бюджетная версия...

Kirill_S 21-01-2006 18:06 395645

Читал про отзыв целой серии 500 АРС (не помню CS или RS) на территории северной америки на форуме АРС. Повод несколько возгораний приведших к пожару (около 10!). Там они боятся судебных исков. Официально была признана ошибка в констроуктиве приводящая к перегреву и воспламенению чегой-то там из внутренностей. Свои претензии я высказывал на русском сайте АРС. В ответ тишина. На работе ребята - электронщики нашли проблему это кондёр в цепи заряда и пригарание контактов реле (не тянет 350 Ват!) Всё выше сказанное не относится к другим (Более дорогим ;))сериям и моделям АРС.


Время: 16:34.

Время: 16:34.
© OSzone.net 2001-