harcassle@vk |
10-10-2013 13:10 2231942 |
Компьютер с Intel Server board S5500HСV не запускается
Привезли сервер с Intel Server board S5500HCV и двумя ксеонами 2 в ней. Подключаю в серверной в розетку - выдает 3 длинных гудка и не грузится вообще. Даже лого интела не появляется. Иногда все таки начинает грузиться, появляется логотип Intel, системник выдает три коротких звуковых сигнала и дальше не грузится. Соответственно зайти в BIOS не возможно, посмотреть какую либо информацию никак. Отношу системник в соседний кабинет, подключаю в розетку там - все грузится и работает О_О
Есть обоснованное подозрение, что что то не так в электрической сети. Поставил стабилизатор напряжения в серверную, показывает на входе-выходе 238.7 вольт. Пробовал выставлять на понижение, сервер так же не грузится. Подключил стабилизатор к розетке в соседнем офисе: те же 238,7 вольт. Но там комп включается нормально. Что это может быть и как заставить работать эту железяку везде, а не где только ей заблагорассудится? :)
|
А такой странный совет: проверьте в серверной наличие (вернее отсутствие наличия) какого-либо напряжения на заземляющих контактах розеток.
Офтоп конечно, но у меня както оборвался спуск на контур заземления - отключился копир А3 Панасоник, включаю в соседнюю розетку без заземл. контактов - работает.
|
harcassle@vk |
11-10-2013 12:53 2232620 |
koldun75, увы сейчас проверить нет возможности - просто нечем. В понедельник буду проверять.
|
harcassle@vk |
16-10-2013 06:19 2235264 |
Цитата:
Цитата koldun75
проверьте в серверной наличие (вернее отсутствие наличия) какого-либо напряжения на заземляющих контактах розеток. »
|
Проверил землю в серверной и в кабинетах, где комп работает. Есть незначительное напряжение и там и там. На всякий попробовал вообще убрать заземление и проверить работу. Комп так и не грузится :( В то время, как в соседнем кабинете без заземления нормально работает.
|
Цитата:
Цитата harcassle@vk
В то время, как в соседнем кабинете без заземления нормально работает. »
|
А другие приборы в этой розетке работают нормально?
|
harcassle@vk |
16-10-2013 18:30 2235640 |
Цитата:
Цитата WSonic
А другие приборы в этой розетке работают нормально? »
|
Да. Все остальное, подключенное или подключаемое к розеткам в серверной работает нормально.
|
Вчера у клиента выяснили интересную проблему - на одном месте компьютер при подключении ethernet кабеля - выключается. На другом месте работает нормально.
|
Была похожая проблема, в помещении есть системы отопления или водопровод? Попробуйте коснуться одной рукой к оголенному участку отопительной системы или водопровода, дергает током? Замерьте напряжение тестером, 220V не должно быть не в коем случае. Если есть, у вас возможно перепутаны фазы питания сети.
|
harcassle@vk |
22-10-2013 10:40 2238840 |
Цитата:
Цитата Рыжик
Была похожая проблема, в помещении есть системы отопления или водопровод? Попробуйте коснуться одной рукой к оголенному участку отопительной системы или водопровода, дергает током? Замерьте напряжение тестером, 220V не должно быть не в коем случае. Если есть, у вас возможно перепутаны фазы питания сети »
|
Нет, ничем не дергает. Напряжения на батареях нет :) Так и не могу решить как запустить сервер. Может кто знает из-за чего это? Защита в метеринской плате или БП? Блоки питания кассетные: Delta DPS-600SB
|
harcassle@vk |
12-11-2013 12:09 2252696 |
Я забыл отписать. Проблема была решена.
Оказалось, что дело было в... мониторе.
В серверной из мониторов только старый ЭЛТ самсунга и именно он всегда подключался к системнику. Оказалось, что при подкрученном мониторе оно не стартует, если монитор отключить и подождать некоторое время до начала загрузки системы, а потом подключить обратно, то все работает.
|
Время: 22:06.