Отключение сервера
Сервер на 2003 периодическисам отключается. Причина пока не понятна. Есть какие-нибудь идеи? Если это не механическая проблема, то должна быть какая-то логика, к примеру одинаковый период, но отключается всегда с разной периодичностью. Кстати время и дату при этом он не теряет.
|
Angry Demon |
14-01-2011 09:59 1588373 |
McLotos, а логи почитать?
|
Читал, ничего страшного в event не написано, ругается что не может подключиться центральному домену, пишет что потерян сетевой принтер, ругается что не подключен сетевой кабель. и всё. Больше ничего
|
Angry Demon |
14-01-2011 10:15 1588389 |
Цитата:
Цитата McLotos
Читал, ничего страшного в event не написано
|
Интересует, как вы наверное догадываетесь, период времени, в который попадает отключение.
|
как я уже говорил в самом начале темы, время постоянно разное. Было бы время постоянное можно было бы найти логику, а так я вообще не знаю.
|
Цитата:
Цитата McLotos
Сервер на 2003 периодическисам отключается. »
|
Я правильно понимаю что сервер у Вас просто выключается? Температуру процессора смотрели?
|
Angry Demon |
14-01-2011 10:37 1588409 |
Цитата:
Цитата McLotos
как я уже говорил в самом начале темы, время постоянно разное
|
Ё-моё... Ну, вырубился сервер, засекли время, пошли, включили, смотрим логи на тот момент. Неужели сложно?!
|
Я его вскрыл, там утсановлены датчики. Значит из всей кучи датчиков горят 2
Fan и Temp. Спасибо Telepuzik
Я вот только одного понять не могу. Почему при отключенном охлаждении он иногда работает по 20-30 минут, а иногда сутки-двое
И кстати я так и не понял почему датчики сначала молчали, покая я его не вскрыл. А после вскрытия загорелись диоды по каждому не работающему куллеру и плюс на табло высветилось что нет Охлаждения и Высокая темпиратура!
Сейчас кстати он оять отключался. Мне его вообще привезли с другого города, посмотреть. Там значит не работают сейчас 5 кулеров из 9и. 4 из этих 5и вообще не подают никаких признаков, на двух из этих 4х горят сигналки, а пятый вообще дергается
Снял один из не работающих кулеров, протестил на другой системе. Кулер работает. Значит глюк либо в гнезде, либо в плате. Как проверить?
|
Цитата:
Цитата McLotos
Я вот только одного понять не могу. Почему при отключенном охлаждении он иногда работает по 20-30 минут, а иногда сутки-двое »
|
Возможно причиной является то что глючит система мониторинга и соответсвенно она не видит что не работает часть кулеров, а иногда она включается и соответсвенно видит что часть вентиляторов не работает и вырубает сервак.
Цитата:
Цитата McLotos
Кулер работает. Значит глюк либо в гнезде, либо в плате. Как проверить? »
|
Методом исключения. Раз индикация совсем не показывают то предположу что глючит система мониторинга на материнке.
|
Рядом с гнёздами есть индикаторы, но при тестовом запросе они загораются если кулер не работает, при этом ему без разницы установлен ли кулер физически. Т.е. он горит если кулер установлен но не работает, и он горит если кулера нет.
Вообще какие-то странные эти IBM сервера. После HP очень сложно разобраться
|
Angry Demon |
14-01-2011 12:04 1588502 |
Цитата:
Цитата McLotos
Т.е. он горит если кулер установлен но не работает, и он горит если кулера нет.
|
Значит, скорее всего, просто не поступает питающее напряжение на разъём.
|
Время: 03:35.