Сервер зависает....
Добрый час! У меня виснет сервант с неопределённой периодичностью, т.е. может 2 недели отработать а может каждый день виснуть. В логах винды - ничего страшного. Биос материнки и RAID-а (Adaptec RAID 3805) шил самые последние. Винду переставил - свежая, с актуальными апдейтами. Винты в массиве новые. Адаптековская утилита тоже ничего страшного не говорит. Софта поминимому. Сам серванат в роли терминального сервера, работают там пользюки в 1с (25 человек - т.е. по загрузке он с запасом справляется). Внешне напомнинает то как отваливается дисковая подсисистема, т.е. пользователь работая в сеансе (или с консоли) может до определённой поры пользоваться открытыми приложениями, но ничего нового уже не откроет и не закроет старого - постепенно полный висяк. Может кто посоветует как отловить эту беду ? пробЫвал трассировать по счётчикам perflog-а опять же ничего подозрительного не узрел. Ниже инфа по моему серванту.
P.S. мои подзрения либо RAID либо MB Компьютер: Тип компьютера ACPI Multiprocessor PC Операционная система Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Пакет обновления ОС Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18702 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Дата / Время 2010-03-03 / 12:08 Системная плата: Тип ЦП 2x QuadCore Intel Xeon E5310, 1600 MHz (6 x 267) Системная плата Supermicro X7DVL Чипсет системной платы Intel Blackford-VS 5000V Системная память 8192 Мб (DDR2-667 Fully Buffered ECC DDR2 SDRAM) Тип BIOS Phoenix (12/20/08) Коммуникационный порт Communications Port (COM1) Коммуникационный порт Communications Port (COM2) Коммуникационный порт ECP Printer Port (LPT1) Дисплей: Видеоадаптер Standard VGA Graphics Adapter (16 Мб) 3D-акселератор ATI ES1000 (RN50) Монитор ViewSonic VA503 Series [15" LCD] (Q79074162041) Мультимедиа: Звуковой адаптер Аудиодрайвер Microsoft RDP Хранение данных: Контроллер IDE Intel(R) 631xESB/6321ESB Ultra ATA Storage Controller - 269E Контроллер хранения данных Adaptec RAID 3805 Дисковый накопитель Adaptec Array SCSI Disk Device (931 Гб) Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Статус SMART жёстких дисков Неизвестно Разделы: C: (NTFS) 80003 Мб (40848 Мб свободно) D: (NTFS) 400001 Мб (280055 Мб свободно) E: (NTFS) 473580 Мб (248685 Мб свободно) Общий объём 931.2 Гб (556.2 Гб свободно) Ввод: Клавиатура DameWare Virtual Keyboard Emulation for Standard Keyboard Клавиатура Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard Мышь PS/2 Compatible Mouse Сеть: Сетевой адаптер Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration (192.168.0.2) Периферийные устройства: Контроллер USB1 Intel 631xESB/6321ESB - USB Universal Host Controller Контроллер USB1 Intel 631xESB/6321ESB - USB Universal Host Controller Контроллер USB1 Intel 631xESB/6321ESB - USB Universal Host Controller Контроллер USB1 Intel 631xESB/6321ESB - USB Universal Host Controller Контроллер USB2 Intel 631xESB/6321ESB - USB2 Enhanced Host Controller DMI: DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies LTD DMI версия BIOS 2.1a DMI производитель системы Supermicro DMI система X7DVL DMI системная версия 0123456789 DMI системный серийный номер 0123456789 DMI системный UUID 53D19F64-D663A017-89220030-489011FE DMI производитель системной платы Supermicro DMI системная плата X7DVL DMI версия системной платы PCB Version DMI серийный номер системной платы 0123456789 DMI производитель шасси Supermicro DMI версия шасси 0123456789 DMI серийный номер шасси 0123456789 DMI Asset-тэг шасси DMI тип шасси |
foxbat, логи?
|
а какие именно нужны логи ? как я уже сказал в events ничего проблемного нет, кроме редкого падения 1c.exe
P.S. добавлю что клиенты терминалки на 80 процентов бездисковые машины на основе thinstation |
foxbat, система тоже на Adaptec-е стОит или на отдельном диске?
|
да всё на нём, побит на 3 логических. 4 винта - raid 5ee
|
Цитата:
А если склонировать систему на другой диск SATA и прицепить его к контроллеру на матери, отключив Adaptec, чтоб исключить одну переменную? |
т.е. вообще адаптек вывести из системы ? или просто систему с него переместить ?
p.s. Ближайшее что собирался делать воткнуть контроллер в другой слот. Есть смысл ? |
Цитата:
Цитата:
Но что-то мне подсказывает, что ни к чему не приведёт. |
боюсь так не получится - у меня там терабайтный массив, не найду столько дисков что бы потестить без адаптека.
|
Два раза переставлялась винда, убито несколько выходных, была куплена новая планка RAID и винты, да что там планка был куплен новый сервак..... а это NOD32 гнида, версии 2.7 воду мутил почти полтора года ! А я ему так доверял. Будте осторожны товарищи, с этим ПО.
|
Цитата:
|
а вот нифига, позиционируется как универсальный :) даже при установке в режиме эксперта запрашивает (хотя по сути я с вами полностью, теперь согласен), в каких то моментах, мол если ставите на сервер то эту функцию не включать и т.д...
P.S. примечателен тот факт что конфигурация данного типа (ТС+1с+НОД) стоит ещё на 11 объектах, разница в железе, и в кол-ве пользюков (на проблемном 25-35 пользователей, а на остальных 5-10). Так вот на всех остальных объектах с тем же самым нодом таких проблем не наблюдалось. |
Время: 12:12. |
Время: 12:12.
© OSzone.net 2001-