Цитата alnimo:
Не понял вас. Почему решили, что выходная мощность 1800 Вт, если указано 2100 »
|
"Патамучта"
1) P(Вт)=VA*(Корень квадратный из двух деленное на два)
2) В той же инструкции по эксплуатации вы найдете что производитель рекомендует загрузку своего устройства на 3/4 от максимума, что связано:
a) С искажением формы выходного напряжения при максимальных нагрузках
б) Необходимости запаса мощности на переходные процессы при включении-выключении устройств, либо массового старта дисковых накопителей в серверах.
Итого: около 1800 Вт.
Цитата с Никса
Цитата:
88 минут при подключении офисного компьютера с LCD-монитором 15"
|
Это порядка 250 Вт.
Если Вам действительно нужно большое время автономной работы, тогда нужно обратить внимание на более именитых производителей (APC, Powerware) с сериями где можно подключать дополнительные аккумуляторы.
Кстати, там и информация о времени работы всегда приводится
http://www.rvip.ru/ups/978/980/document1004.shtml#5
===============
Что касаемо времени работы:
Цитата:
8 аккумуляторов 12В, 5 Ач
|
Даже если считать, что преобразование происходит со 100% эффективностью (что не так)
получится, (приблизительно )
8X12V*5Aч => 480 VA * ч => 0,16 Часа при 3000 ВА, т.е. около 9 мин 30 сек.