Всем привет! Перелопачивая кучу инфы я заблудился окончательно
![]() Итак, есть три камеры Hikvision DS-2CD2612F-I, которые нужно подключить\запитать от MikroTik RB960PGS и дальше собирать с них видео на NAS. Микротик включен в режиме Bridge и на все порты принудительно подан РОЕ. Адаптер у него на 24в, соответственно, на портах так же 24в. Камеры хотят 12в или 802.3af POE, на что свич по паспорту способен. Однако камеры не заводятся... в сети не видны и питания, судя по всему, не получают. Так вот, что я делаю неправильно, не пойму абсолютно. Как запитать и подключить камеры и можно ли это вделать с этим свичем? |
|
Отправлено: 19:45, 06-11-2017 |
![]() Ветеран Сообщения: 6683
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать расстояние до камер какое? Длина кабеля?
p.s. также возможно по разному типу получают питание (есть PoE-A и PoE-B) |
Последний раз редактировалось freese, 06-11-2017 в 20:46. Отправлено: 20:38, 06-11-2017 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
![]() Старожил Сообщения: 257
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Расстояние до камер 2 метра
![]() Насколько я понимаю, свич выдает ОБА типа РОЕ... Или нет? Как узнать, какое питание он выдает? |
Отправлено: 00:38, 07-11-2017 | #3 |
![]() Ветеран Сообщения: 6683
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать что команда interface ethernet poe monitor [find] говорит?
|
Отправлено: 09:13, 07-11-2017 | #4 |
![]() Старожил Сообщения: 257
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Команда говорит следующее: на всех интерфейсах poe status: powered on, poe out voltage: 24.3V, poe out current: 0ma на всех интерфейсах, куда подключены камеры и 9ma на том, на котором комп для настройки. Короче, питание не потребляется.
Но я заметил и другое. Пропадает линк на всех интерфейсах, кроме того, на котором комп. Видео с камер идет потоком секунд 20, потом останавливается, камера недоступна на пинг. На другом свиче, не микротик, нет таких проблем.... Что-то с настройками явно не то, но что именно - не пойму |
|
Отправлено: 12:54, 14-11-2017 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Odisseus, проблему как нить решили?
|
Отправлено: 08:06, 07-12-2017 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать на камеру необходимо 48V
коммутатор дает только 24V камеры не поднимутся. |
Отправлено: 15:59, 02-05-2019 | #7 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Cisco - Настройка Cisco для работы с MangoOffice | deam11 | Сетевое оборудование | 4 | 11-01-2017 19:57 | |
Google разрабатывает новый API для работы с камерами на ОС Android | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 19-11-2013 13:30 | |
Требуется собрать машину для работы с 2мя IP камерами. | korshun84 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 08-07-2012 17:35 | |
V. 2010 - Настройка Exchange для работы с Outlook | AndreyVE | Microsoft Exchange Server | 15 | 21-12-2011 09:22 | |
Медиа - [решено] Мастер работы со сканерами и камерами в Windows 7 как в XP | Crazy_Max | Microsoft Windows 7 | 5 | 03-05-2011 22:31 |
|