Цитата McLotos:
Я вот только одного понять не могу. Почему при отключенном охлаждении он иногда работает по 20-30 минут, а иногда сутки-двое »
|
Возможно причиной является то что глючит система мониторинга и соответсвенно она не видит что не работает часть кулеров, а иногда она включается и соответсвенно видит что часть вентиляторов не работает и вырубает сервак.
Цитата McLotos:
Кулер работает. Значит глюк либо в гнезде, либо в плате. Как проверить? »
|
Методом исключения. Раз индикация совсем не показывают то предположу что глючит система мониторинга на материнке.