Цитата ---igor---:
Я его разобрал и подключил и когда напряжение показывало 198-201 вольт,отключил аккумулятор вообще и бесперебойка продолжала работать без него так же до 40 мин,потом сигнал 5 мин и выкл.Т.е акк.батарея тут вообще не причем.Когда напряжение ниже 200 блок держит 230-233 вольта,когда 200-210 то 240-250 вольт. »
Похоже на настроенное ПО для управления UPS. Скорее всего в настройках стоит: при достижении определенного порога напряжения сети работать 45мин до отключения питания. Предупредить за 5 мин о выключении.
ИМХО копайте софт

-------
Не все то windows, что висит....

Пока ты продолжаешь делать то, что делаешь, ты продолжаешь получать то, что получаешь...


Отправлено: 17:25, 09-03-2009 | #11