Цитата ---igor---:
Он работает нормально до 212 вольт »
|
Cудя по наличию автоматического регулятора напряжения (AVR), он должен обеспечить работу при входных напряжениях даже ниже 200 В.
Цитата ---igor---:
если напряжение ниже пишет AVR моde.»
|
В этом режиме он должен постоянно работать, а при падении напряжения ниже определенного уровня (для некоторых нижний порог порядка 170 В), должен переключиться на питание от АКБ.
Цитата ---igor---:
продолжает работать примерно мин 40. »
|
Это прекрасно. ОБычно ИБП обеспечивает около 15-ти минут работы.
Цитата ---igor---:
Акк.батареи поставил новые »
|
Смысла менять АКБ нет, тем более, что для некоторых типов ИБП программно определяется время работы от АКБ.
К сожалению о "belkin-400wt" никакой информации в И-нете не нашел (почти).
Впечатление, что фирма "belkin" малоизвестна.
---igor---, если можно, болеее подробно о нем. Есть ли прогр-е обеспечение, что в настройках. Как вел себя раньше. Мне особенно не понятно с этим режимом "AVR моde".