Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Аватара для Codru

Ветеран


Сообщения: 1791
Благодарности: 229

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата ---igor---:
Он работает нормально до 212 вольт »
Cудя по наличию автоматического регулятора напряжения (AVR), он должен обеспечить работу при входных напряжениях даже ниже 200 В.
Цитата ---igor---:
если напряжение ниже пишет AVR моde.»
В этом режиме он должен постоянно работать, а при падении напряжения ниже определенного уровня (для некоторых нижний порог порядка 170 В), должен переключиться на питание от АКБ.
Цитата ---igor---:
продолжает работать примерно мин 40. »
Это прекрасно. ОБычно ИБП обеспечивает около 15-ти минут работы.
Цитата ---igor---:
Акк.батареи поставил новые »
Смысла менять АКБ нет, тем более, что для некоторых типов ИБП программно определяется время работы от АКБ.

К сожалению о "belkin-400wt" никакой информации в И-нете не нашел (почти). Впечатление, что фирма "belkin" малоизвестна.
---igor---, если можно, болеее подробно о нем. Есть ли прогр-е обеспечение, что в настройках. Как вел себя раньше. Мне особенно не понятно с этим режимом "AVR моde".

-------
Прощай OsZone