Пользователь


Сообщения: 117
Благодарности: 4


Конфигурация

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Есть ИБП FSP EP1000. Когда мигает свет, сваливается в режим "Перегрузка" (непрерывно пищит) вместо того, чтобы перейти на аккумуляторы. Комп, естественно, тухнет. Причем если вручную выдернуть кабель питания, то на аккумуляторы он переходит нормально. Магазин находится в соседнем городе, да и с формулировкой "Сваливается в перегрузку, когда мигает свет" меня либо пошлют куда подальше, либо просто вернут ИБП, ничего с ним не сделав. Что делать?

Отправлено: 16:43, 13-07-2012

 

Старожил


Сообщения: 499
Благодарности: 62

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Во первых мощность ИБП 1000 ВА = 600 Вт, если у Вас БП компьютера подобран не отфонаря, а хотя бы примерно - то его мощности может быть недостаточно.

Во вторых full range входящего напряжения питания БП компьютера - можеть быть причиной перегрузки, а не ИБП.

http://forum.oszone.net/thread-237284.html коректная работа БП с full range и интерактивных ИБП не гарантируется. На удачу берут с двухкратным запасом по мощности и как можно меньшим временем перехода на батареи. В Вашем случае 1500ВА~850Вт и более. Но это тоже не гарантия, т.к. время перехода у Вашего ИБП 10мс - которых может быть многовато...

ИМХО - когда вы руками выдергиваете шнур питания - то компьютер находится в ненагруженном состоянии т.к. вы идете дергать шнур, а соотв. в игры не играете или еще как не нагружаете компьютер и его мощности хватает для коректного перехода на батареи. Когда же мигает свет - Вы чем то на нем заняты, и мощности ИБП не хватает чтобы перехватить питание на себя.
ЗЫ: так что претензии к ИБП не будут приняты - он рабочий. В лучшем случае сдадите его - по причине, что не подошел.

Отправлено: 17:09, 13-07-2012 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Пользователь


Сообщения: 117
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Rain:
Когда же мигает свет - Вы чем то на нем заняты, и мощности ИБП не хватает чтобы перехватить питание на себ »
Word-документ у меня открыт, который я читаю. Или в интернете брожу. Это так много? В таких случаях потребление компа едва ли 100Вт превышает.

Сегодня вот дважды вырубился с перегрузкой. Оба раза комп бездельничал, фактически.

Отправлено: 17:12, 13-07-2012 | #3


Старожил


Сообщения: 499
Благодарности: 62

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Коректная работа БП с full range и интерактивных ИБП не гарантируется
У кого-то работает, у кому-то не везет... + сравнительно большое время перехода на батареи у Вашего ИБП. Если 14 дней не прошло - сдавайте.

Отправлено: 17:14, 13-07-2012 | #4


Пользователь


Сообщения: 117
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Что за full range такой? И что за "интерактивность" такая у ИБП?

Отправлено: 17:18, 13-07-2012 | #5


Старожил


Сообщения: 499
Благодарности: 62

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Интерактивность

full range

Отправлено: 17:19, 13-07-2012 | #6


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Rain, Wanderer-1000,
В принципе вы на правильном пути. Технология full range работает следующим образом: когда напряжение в сети просаживается - в этот момент автоматически снижается сопротивление входного каскада блока питания и он начинает потреблять больший ток - чем ниже напряжение в сети, тем больше сила тока, потребляемая блоком питания от сети - так блок питания сохраняет свою работу на пониженных напряжениях. full range очень быстро реагирует на перепады напряжения, практически мгновенно, ибо если б он не успевал за перепадами - толку от него не было никакого!

Дальше: В вашем ИБП есть функция AVR - ступенчатый стабилизатор напряжения, который регулирует выходящее напряжение с шагом 15-20 Для этого используются обычные реле с достаточно большим временем переключения - поэтому при скачках напряжения в момент, когда реле переключаются - full range в блоке питания понял что с напряжением что-то не так, и начинает свою работу - повышает потребляемый ток - и как следствие - ИБП уходит в защиту (а это хорошо, так как некоторые просто сгорают!)

А для переключения на батареи, обычно используется более высокоскоростные реле (и то, не всегда), которые успевают сработать до того как "проснется" full range.

Но это все теория, а практика в следующем:
Цитата Rain:
Если 14 дней не прошло - сдавайте »
Так как с вашим блоком питания он вряд-ли подружится.

-------
Меня больше нет


Последний раз редактировалось WSonic, 13-07-2012 в 18:17.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 18:09, 13-07-2012 | #7


Пользователь


Сообщения: 117
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


WSonic, 14 дней давно уже прошло, да и потом, я его тогда просто на второй комп поставлю. Там штатный БП на 450Вт стоит. Должен справиться. А какой тогда ИБП нужен моему монстру? Дайте хоть пару ссылок на товары в магазинах, чтобы было от чего отталкиваться.

Отправлено: 18:14, 13-07-2012 | #8


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Wanderer-1000:
А какой тогда ИБП нужен моему монстру? »
Рисковое дело покупать для него ИБП, можно выкинуть деньги на ветер. Да и стоить будет очень недешево.
Например: Powercom и похожий по параметрам, но более качественный APC - обратите внимание на разницу в цене!

P.S Я не гарантирую что данные ИБП будут стабильно работать на вашем бп

-------
Меня больше нет


Отправлено: 18:38, 13-07-2012 | #9


Пользователь


Сообщения: 117
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


WSonic, Т.е. получается, что чем круче комп, тем ниже шансы защитить дорогостоящее железо от того безобразия, что у нас розетке происходит???

Отправлено: 18:59, 13-07-2012 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Есть ли методы тестирования ИБП?

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Есть ли программы для тестирования железа по линукс DpakoLLIa Общий по Linux 8 27-09-2007 13:59
Методы защиты BIND sys_admin Общий по FreeBSD 3 27-07-2007 23:32
Методы и средства тестирования сетей. kaEwituS Сетевые технологии 7 13-09-2005 11:06
методы, сборки и прочее.... ptt Программирование и базы данных 2 17-09-2004 08:27
JS методы для изменения свойств CSS karlison Вебмастеру 2 20-08-2003 12:11




 
Переход