Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] hp proliant ml110 g7 |
|
[решено] hp proliant ml110 g7
|
Новый участник Сообщения: 37 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем доброго времени. Имеется вот такой аппарат hp proliant ml110 g7 OS Windows 2008 R2
Все работало отлично и т.д. Но вот вышел после выходных и жутко гудит CPU кулер. что делать не знаю. до этого не гудел. Запыленности нет, кулер чистый. Говорят мол нужно обновить биос и ilо, но вот не пойму как тогда все работало до этого? и последние обновления 2012 года. думаю все эти обновления и до меня сделали. Может кто что подскажет как быть. Спасибо. |
|
Отправлено: 09:35, 21-06-2016 |
Крылатый ужас Сообщения: 26453
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alanq:
|
|
------- Отправлено: 11:01, 21-06-2016 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Не дед Сообщения: 15396
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alanq:
|
|
------- Отправлено: 11:05, 21-06-2016 | #3 |
Новый участник Сообщения: 37
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать перегрева нет... попробую заменить кулер.
|
Отправлено: 12:00, 21-06-2016 | #4 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата alanq:
Цитата DVDshnik:
|
|||
------- Отправлено: 12:16, 21-06-2016 | #5 |
Крылатый ужас Сообщения: 26453
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alanq:
|
|
------- Отправлено: 13:28, 21-06-2016 | #6 |
Не дед Сообщения: 15396
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ment69:
|
|
------- Отправлено: 13:46, 21-06-2016 | #7 |
Новый участник Сообщения: 37
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать все решилось проще. Наткнулся на статью где посоветовали просто выключить физически кулер, нажать на кнопку питания (естественно ничего не включится), после подсоединить все заново и вуаля, шума нет. все в пределах нормы. всем спс
|
Отправлено: 15:13, 21-06-2016 | #8 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата alanq:
Через неделю опять сбойнет и зашумит |
|
------- Отправлено: 15:36, 21-06-2016 | #9 |
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
HDD - Замена HDD на сервере HP ProLiant DL380 G7 и HP StorageWorks EVA P6300 | konovalov_d | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 11-08-2016 23:40 | |
Разное - Горячая замена hard drive на ProLiant DL360 G7 | bkhmelnytskiy | Другие серверные продукты | 7 | 20-01-2016 11:40 | |
HP Proliant ML110 G7 (максимальный объем памяти) | RHCk | Материнские платы и память | 0 | 19-07-2015 00:24 | |
2008 R2 - [решено] Установка Win2008 Server на HP Proliant ML110 | deem73 | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 18-07-2012 11:40 | |
Установка на HP Proliant server ML110 | VladPa | Железо в Linux | 20 | 18-10-2007 14:10 |
|