Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - ИБП powerman smart sine 2000 - весьма странное поведение.

Ответить
Настройки темы
БП и ИБП - ИБП powerman smart sine 2000 - весьма странное поведение.

Ветеран


Сообщения: 507
Благодарности: 4


Конфигурация

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Итак, приобрел сей девайс ( http://www.nix.ru/autocatalog/powerm...45_106132.html ) полтора года назад. Проблем не было никаких, работал исправно.
Правда, последний месяц не очень-то радует.. 2 или 3 раза выбивало пробки на счетчике. В один из таких случаев даже лампочка накрылась
Бесперебойник в момент выбивания пробок показывает на дисплее FAULT и издает непрерывный звуковой сигнал.
Раньше думал, что, может быть, причиной всему - какое-либо замыкание или разовый глюк ИБП.

Тем не менее сегодня снова произошел такой инцидент...
Решил проверить: отключил всю нагрузку от ИБП, включил его. ИБП проработал секунд 6-8, после чего на дисплее высветилось слово FAULT и раздался тот же звук.
Подключил питание, повторил эксперимент - ИБП при отключении основного питания выключился с ошибкой.

Кто-либо сталкивался с подобной проблемой? Перед выключением ИБП с ошибкой, кстати, слышен какой-то щелчок.

Нагрузка на ИБП составляет 30-40% от допустимой (это показывает дисплей). За последний год никакой техники не добавлялось (наоборот поубавилось).
Вентилятор на ИБП работает исправно. Запыленность практически полностью отсутствует. Условия эксплуатации не нарушены (ни температурные, ни какие-либо еще).
Сверхнагрузка никогда не использовалась. Холодный старт был 1 или 2 раза (очень давно).
Перед ИБП (мощностью 2000VA) стоит стабилизатор KRAULER (мощность 3000VA). Покупался в то же время, что и стабилизатор, нареканий не было ни разу.
Замыканий как таковых не оказалось, электроснабжение в доме вполне сносное.

Отправлено: 18:54, 08-07-2012

 

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата flower:
Перед ИБП (мощностью 2000VA) стоит стабилизатор KRAULER (мощность 3000VA) »
Зачем????? В ибп уже есть свой стабилизатор! Подключите его без стабилизатора, напрямую к сети.
Такое может быть - что ибп с avr и стабилизатор (тот же avr) при совместном использовании начинаются ссорится. особенно если в сети есть нестабильное напряжения, и они вместе, дружно,
его начинают стабилизировать!

-------
Меня больше нет


Отправлено: 20:45, 08-07-2012 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Ветеран


Сообщения: 507
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Я банально отключал все провода от ИБП, поставил его на кресло и включил кнопку. Проработал 8 секунд и выключился. Не было перед ним никакого стабилизатора на тот момент.
Год и 5 месяцев не ссорились, а теперь вдруг поссорились (даже если предположить такой вариант).

Батарея заряжена на максимум.

Отправлено: 21:10, 08-07-2012 | #3


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата flower:
Проработал 8 секунд и выключился »
От батареи, или от сети???

Цитата flower:
Год и 5 месяцев не ссорились, а теперь вдруг поссорились »
Все - когда-то происходит впервые!!

-------
Меня больше нет


Отправлено: 21:12, 08-07-2012 | #4


Ветеран


Сообщения: 507
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата:
Я банально отключал ВСЕ провода от ИБП, поставил его на кресло и включил кнопку.
Цитата:
От батареи, или от сети???
Я же написал.. Пожалуйста, повнимательнее Спасибо!

Отправлено: 21:42, 08-07-2012 | #5


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата flower:
Батарея заряжена на максимум. »
А нагрузку они держат??? Включите ибп от батарей, и замеряйте в этот момент тестером напряжение на батареях. Производителя батарей сообщите.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 21:48, 08-07-2012 | #6


Ветеран


Сообщения: 507
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Во-первых, тестера у меня нет под рукой, да и что там замерять-то? Без нагрузки, полностью отключенный от всех проводов, в т.ч. и от проводов питания, включаю и через 8 секунд он вырубается с щелчком. На дисплее до выключения все нормально, уровень заряда батарей показывается как полный.
Во-вторых, производителя не могу сообщить. Если залезу внутрь, гарантия слетит. Она в ноябре заканчивается..

Отправлено: 22:14, 08-07-2012 | #7


Ветеран


Сообщения: 637
Благодарности: 80

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Меняй аккумуляторы, похоже один из них накрылся.

Отправлено: 22:22, 08-07-2012 | #8


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Если есть неисправность батарей - такое поведение это норма, в данном ибп есть фишка, которая отключает ибп при снижении напряжения на батареи до 10в.
Цитата flower:
уровень заряда батарей показывается как полный »
Инвертор ибп потребляет очень большой ток от батарей при работе, поэтому напряжение на неисправной батарее падает мгновенно,
Цитата flower:
уровень заряда батарей показывается как полный »
датчик может не успеть отобразить эту информацию, или он может вообще показывать неправильную информацию

Но это все теория, а практика в следующем:

Цитата flower:
Если залезу внутрь, гарантия слетит. Она в ноябре заканчивается »
Если есть неисправность, а прибор на гарантии - несите в сервис, и все проблемы!!!

Цитата alex32416:
похоже один из них накрылся. »
Маловероятно, так как там батареи соединены параллельно, даже с одной батареей он бы работал.
Такая проблема может быть в случае обрыва в одной из банок батареи. (их 6 штук на каждой), и причем на обеих батареях одновременно, что тоже маловероятно. Лучшее решение - сервис по гарантии.

-------
Меня больше нет


Последний раз редактировалось WSonic, 08-07-2012 в 22:31.


Отправлено: 22:25, 08-07-2012 | #9


Ветеран


Сообщения: 507
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Значит, херовенькая батарея попалась.. Раз продержалась полтора года из заявленных 3-5 лет.

Отправлено: 22:49, 08-07-2012 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - ИБП powerman smart sine 2000 - весьма странное поведение.

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Странное поведение usb (код 10) paNwOwStar Непонятные проблемы с Железом 11 10-01-2012 16:00
Странное поведение Haos64 Непонятные проблемы с Железом 16 04-03-2010 16:06
[решено] Windows Server 2000 странное поведение Sermion Microsoft Windows NT/2000/2003 3 15-03-2009 09:27
Странное поведение HDD?! Ilya S Непонятные проблемы с Железом 5 02-06-2008 13:02
Странное поведение IE 7 Ser6720 Хочу все знать 23 10-04-2007 22:03




 
Переход