Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] Расчет мощности ИБП |
|
БП и ИБП - [решено] Расчет мощности ИБП
|
Пользователь Сообщения: 55 |
День добрый. Необходимо подобрать ИПБ для нескольких серверов . Но как рассчитать необходимую мощность?
К примеру: имеется 3 сервера ( 2 по 750 Вт и 1 х 1000Вт). Нужно, чтобы при отключении света они работали минимум 30 минут Жду ваших советов |
|
Отправлено: 09:15, 08-10-2008 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Расчет мощности /выбор Источника Бесперебойного Питания ИБП /UPS
1. Определите перечень защищаемого оборудования. 2. Определите суммарное номинальное потребление оборудования 3. Определите, есть ли у Вас нагрузка с пусковыми токами (электродвигатели, кондиционеры, насосы). Кондиционер имеет пусковой ток 3-5 номинального потребления, обычный асинхронный двигатель 6-8 номинального потребления. Посчитайте потребление нагрузки с учетом пусковых токов. 4. Определите необходимое время автономной работы нагрузки. 5. Подумайте, будет ли расти нагрузка в ближайшее время и надо ли на это учесть в расчетах 6. Подумайте, нужна ли Вам отказоустойчивая система бесперебойного питания N+1 Мощность одиночного ИБП (системы без резервного модуля) выбирается исходя из 2 величин – что больше: * (Номинальная нагрузка + Рост)*1,2 -учет того, что ИБП должен быть загружен на 80% * ИБП с учетом перегрузочной способности (часто до 150% на 30 сек) должен покрывать пусковые токи нагрузки Пример - как выбрать ИБП/UPS для защиты компьютерной сети из 180 компьютеров: * 80 шт имеют 17-19 дюймовые ж/к мониторы = 80 х 250 ВА = 20 кВА * 100 шт имеют 15’ ЭЛТ монитор = 100 х 300 ВА = 30 кВА * 5 серверов = 5 х 800 ВА = 4 кВА * Телефонная станция на 200 номеров = 2 кВА * 10 лазерных принтеров = 10 х 600 ВА = 6 кВА (можно включить и в бытовую сеть) * Кондиционер серверной: номинальный ток 10А (10А х 220 В = 2.2 кВА), пусковой ток около 50А (10-12 кВА) * Пожарная и охранные сигнализации = 2 кВА Итого суммарное потребление нагрузки 66 кВА. С учетом рекомендованного запаса 20% и возможности роста нагрузки в будущем, нужен ИБП 80 кВА. Пусковой ток кондиционера в данном примере можно не учитывать, т.к. пусковое потребление составляет 74-76 кВА, что меньше мощности подобранного ИБП аткие данные по мощности оборудования: * Рабочая Станция с 15-17 дюймовым ж/к (LCD) монитором 200-250 ВА/140-180 Вт * Рабочая Станция с 19 дюймовым ж/к (LCD) монитором 300 ВА/210-250 Вт * Рабочая Станция с 15-19 дюймовым CRT монитором 300-400 ВА/210-300 Вт, * Средний сервер потребляет 500-1000 ВА/400-900 Вт * Телефонная станция на 50-200 номеров потребляет 500 ВА – 2 кВА * Лазерный принтер потребляет до 500-700 ВА * Средний коммутатор/switch потребляет 100-200 ВА Как перевести ток (А) или активную мощность (Вт) в полную мощность (ВА). * Если однофазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P= 10А * 220В = 2200 ВА * Если трехфазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P=10А*3*220В=6600 ВА * Для компьютерной нагрузки Вт переводятся в ВА с коэфф 0,7-0.8: 100 ВА = 70-80 Вт в зависимости от типа нагрузки На что надо обратить внимание при подборе ИБП: * От ИБП надо отводить тепло (кондиционер или приточно-вытяжная вентиляция) . ИБП Powerware имеют высокий КПД 93-95%, но часть энергии все равно выделяют в тепло. Тепло надо отводить * Надо подумать о месте установки ИБП: при больших батареях ИБП имеют большое давление на пол и стоит проверить перекрытия; стоит заранее подумать о маршруте заноса ИБП на объект |
------- Отправлено: 09:47, 08-10-2008 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Пользователь Сообщения: 55
|
Хорошая статья, но мне не понятно со временем
Имеем 2х750+1х1000=2.5КВт Покупаем ИПБ+доп.батарею к ниму. К примеру: Это не реклама, а то, что пока устраивает меня. UPS 3000VA Ippon Smart Winner 3000 +ComPort+RJ11/45+USB и Ippon дополнительная аккумуляторная батарея для Smart Winner 3000 Итого 2х2100=4.2КВт. Сколько времени это будет работать? |
Отправлено: 18:06, 08-10-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1676
|
|
------- Отправлено: 18:31, 08-10-2008 | #4 |
Пользователь Сообщения: 55
|
Не понял вас. Почему решили, что выходная мощность 1800 Вт, если указано 2100 http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/...USB_50593.html
Цитата Sirko9:
А расчет времени для меня остается не понятным!!! Не чего смеятся. Лучше объясните |
||
Отправлено: 15:51, 10-10-2008 | #5 |
Назгул Сообщения: 2633
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alnimo:
1) P(Вт)=VA*(Корень квадратный из двух деленное на два) 2) В той же инструкции по эксплуатации вы найдете что производитель рекомендует загрузку своего устройства на 3/4 от максимума, что связано: a) С искажением формы выходного напряжения при максимальных нагрузках б) Необходимости запаса мощности на переходные процессы при включении-выключении устройств, либо массового старта дисковых накопителей в серверах. Итого: около 1800 Вт. Цитата с Никса Цитата:
Если Вам действительно нужно большое время автономной работы, тогда нужно обратить внимание на более именитых производителей (APC, Powerware) с сериями где можно подключать дополнительные аккумуляторы. Кстати, там и информация о времени работы всегда приводится http://www.rvip.ru/ups/978/980/document1004.shtml#5 =============== Что касаемо времени работы: Цитата:
получится, (приблизительно ) 8X12V*5Aч => 480 VA * ч => 0,16 Часа при 3000 ВА, т.е. около 9 мин 30 сек. |
|||
------- Последний раз редактировалось kim-aa, 13-10-2008 в 16:19. Отправлено: 15:54, 13-10-2008 | #6 |
Пользователь Сообщения: 55
|
Теперь мне стало понято.
Спасибо. |
Отправлено: 14:42, 15-10-2008 | #7 |
![]() Не дед Сообщения: 15400
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кроме вышесказанного, следует учитывать то, что ёмкость свинцово-кислотных аккумуляторов уменьшается со временем. Аккумуляторы следует периодически тестировать - сколько ёмкости в них осталось, и заменять их примерно через пару лет эксплуатации.
|
------- Отправлено: 06:29, 16-10-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 55
|
Топик закрыт. Спасибо
|
Отправлено: 15:33, 01-05-2009 | #9 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
[решено] Zotac GTX280. Не хватает мощности БП или брак... | sPave | Видеокарты | 10 | 18-02-2009 16:35 | |
БП и ИБП - [решено] Помогите выбрать ИБП | PulSar.CE194694 | Прочее железо | 16 | 03-10-2008 12:07 | |
БП и ИБП - [решено] Проблема с ИБП | nda24 | Прочее железо | 5 | 26-09-2008 10:39 | |
Прочие БД - Расчет полей с датами и передачи строк в отчет. | crem78 | Программирование и базы данных | 0 | 09-08-2008 07:34 | |
как произвесит расчет времени выполнения скрипта | Vlad Drakula | Вебмастеру | 1 | 10-12-2003 00:05 |
|