Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Контроллер Smart Array P410i и новый диск |
|
HDD - [решено] Контроллер Smart Array P410i и новый диск
|
Новый участник Сообщения: 6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет!
Сервер HP Proliant DL360 G7 с контроллером Smart Array P410i. RAID 10 300 GB 2-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 2 300 GB 2-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 1 300 GB 2-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 3 300 GB 2-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 4 Недавно из строя вышел один из дисков. Пробовали его перетыкать, вроде как уходил в Rebuild, но в итоге все равно выдавал в конце Failed. Купили новый такой же. Вытащили старый из корзины и вставили новый. Горит синяя/оранжевая лампочки. Диск в утилите не определяется. Массив в Rebuild не уходит. Что может быть не так? Новый диск нерабочий? Спасибо. |
|
Отправлено: 12:37, 27-11-2013 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать |
------- Отправлено: 13:16, 27-11-2013 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Новый участник Сообщения: 6
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать На диске.
ACU Диск даже прошивки той же. Может диск надо каким-то образом инициализировать? Вот, что выдала команда ctrl all show config detail Цитата:
|
|
Последний раз редактировалось marchencio, 27-11-2013 в 15:36. Причина: для добавления информации, используйте кнопку "редактирование"! Отправлено: 14:50, 27-11-2013 | #3 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать marchencio, В случае когда
Цитата marchencio:
|
|
------- Отправлено: 15:41, 27-11-2013 | #4 |
Новый участник Сообщения: 6
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значение цветов:
Fault/UID LED (amber/blue) Они горят поочередно. Цитата Ment69:
upd: теперь горит только желтая.. |
||
Последний раз редактировалось marchencio, 27-11-2013 в 16:56. Отправлено: 15:51, 27-11-2013 | #5 |
Новый участник Сообщения: 6
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставили другой HP'шный хард, другой модели, но с тем же характеристиками.
Запустился ребилд и все прошло успешно. Видимо все-таки подсунули фуфло. |
Отправлено: 11:54, 28-11-2013 | #6 |
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
RAID - Проблема установки в HP ML150 G6 второго Smart Array E200/128 BBWC контроллера | giv94 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 14-01-2013 07:44 | |
RAID - Hp smart array e200 | golge | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 11-11-2012 13:45 | |
RAID - [решено] 4Тб RAID1+0 на контроллере Smart Array P410. Низкая скорость. | ipaloid | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 20-02-2012 09:55 | |
HDD - [решено] Куплен диск WD10EALX и контроллер к нему Orient s3512. Не отображается диск | Gerbok | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 08-10-2011 16:12 | |
Новый контроллер домена | James Marsh | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 16-10-2010 16:57 |
|